Vaillant vhr-c 18-22c mode 8

Ttk

  • #1
Beste,

Ik heb sinds gisteren dat de ketel steeds naar mode 8 springt wanneer we verwarming aanzetten. Waar kan dit door komen? Het wordt in principe wel warm in huis maar mode 8 lijkt me in principe niet goed en de ketel slaat regelmatig aan (nu is het ook rond het vriespunt momenteel en hebben we een jaren 30 woning met enkelglas)
Alle onderdelen lijken te werken in de ketel.
De ketel heeft de volgende instellingen:

D01 = 75 (CV aanvoer)
DO3 = 65 (Uitstroomtemp tapwater)
D11 = 75 (Deellastinstelling cv)
D12 = 15 (Branderinschakelvertraging; minuten)
D13 = 01 (Pomp functie (pomp continue=0))
D14 = 30 (Pomp nalooptijd)

als ik D26 (Aanvoertemperatuur)en D27 (Retourtemperatuur) test dan is dat rond de 76 vs 71
D28 = 50 (Platenwisselaartemperatuur)

Kan het aan de instellingen liggen? Waar kan het anders aan liggen?



Alvast bedankt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
D03 op 58 graden zetten = fabrieks instelling.

De driewegklep blijft denk ik hangen op zijn warmwater functie. Kijk even hoe deze staat.
 

Ttk

  • #3
De witte pal blijft naar beneden staan ondank de thermostaat niet om warmte vraagt. Wanneer ik warm water voor de kraan vraag gaat hij wel netjes omhoog en blijft daar staan (als de thermostaat niet om warmte vraagt).

Dient de pal naar boven te gaan wanneer de thermostaat niet om warmte vraagt?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
De pal hoort naar boven te staan, als er geen warmte wordt gevraagd. Dan staat er op het display ook een 0.
Heeft u wel normaal warmwater?
 

Ttk

  • #5
Wel gewoon warm water, en als ik warm water vraag dan gaat de pal omhoog.

Hij blijft eerst een paar minuten op stand 7 staan en dan wanneer hij weer op 0 staat gaat hij weer naar boven, dus dat werkt goed.

Wat kan nog meer reden voor mode 8 zijn? En wat betekent mode 8 exact?
 

Ceeshobby

  • #6
Code 8 is het antipendel programma. De ketel wacht even, met opnieuw aanslaan.
Een soort beveiliging.
 

Ttk

  • #7
Dus in principe kan dit geen kwaad? En is er niets aan de hand?

Bepaalt D12 = 15 (Branderinschakelvertraging; minuten) de duur van het anti pendel programma?
 

Ceeshobby

  • #8
Heb je de instelling zelf veranderd in de ketel?
Is er iets aan je verwarmingsinstallatie veranderd.
Omdat code 8 nu pas opvalt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Als mode 8 op het displsy verschijnt, wat is op dat moment de temperatuur die er naast staat?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu