Blauwe Engel II - lekt water en water niet meer zo warm

Ghislaine

  • #21
De ketel is bijgevuld tot 2,5 bar
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #22
Dat is teveel. Vullen tot 1,8 is voldoende.

Bij het vullen tot 2,5 in een koude installatie, en een iets zwakke overstort, gaat deze lekken.

Eenmaal lek, zijn ze zelden weer goed dicht, en loopt de installatie leeg.

Maar inderdaad, je wisselaar lekt rookgassen. De monteur die dit niet ziet, is zijn naam niet waard.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #23
Ghislaine schreef:
De ketel is bijgevuld tot 2,5 bar
Negeer mijn adviezen maar volledig en ga gewoon door
met onderdelen vervangen en adviezen vragen aan andere,
maar in dit geval ben je een RUND als je met ROOKGASSEN
stunt, en had er intussen al een nieuwe ketel kunnen
hangen :roll:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #24
Sterker nog.
Als je de ketel stookt zonder dat je de plastic doorzichtige kap er over heen hebt creëer jij een

LEVENSGEVAARLIJKE situatie.

Het wordt NU absoluut tijd dat je er vakkundige hulp bij haalt.
 

Kareltjep

  • #25
Tekst verwijderd, mod.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #26
@kereltjep, kijk eens naar de topic datum. Heeft totaal geen zin op dit topic nog te reageren
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #27
@Kareltjep,

op dit soort reacties zit niemand te wachten, vandaar het verwijderen van de tekst.
 