Twee buizen design radiator niet warm

Beech

  • #1
Ik heb een designradiator met twaalf verticale buizen op de begane grond geplaatst. Aanvoer en retour aangesloten middels onderblok met radiator draaiknop. Verwarming krijgt zijn aanvoer en retour vanaf een halve meter verderop van de hoofdleiding ( 22mm ) die door een centrale koker van boven naar beneden door ons huis loopt ( 3 verdiepingen). Buis 2 en buis 11, dus van beide kanten niet de buitenste buizen maar eentje terug blijven koud, dwz. aan de bovenzijde ( de eerste 10 cm naar bendeden) worden ze een heel klein beetje warm. Iemand een idee hoe dit komt?
Bij voorbaat dank.
 

Monteur Bert

  • #2
Voldoende ontlucht? Kraan dicht en na 5 min. zorgvuldig boven in de radiator ontluchten.
Is de toevoer zodanig dat de hete aanvoer boven op de verticale radiatorbuizen komt?
Nieuwe radiator? Nieuw onderblok wat geheel open staat?
Tijdelijk overige radiatoren dicht, alleen deze open. Foto? Succes, Bert.
 

Beech

  • #3
Bedankt voor je reaktie.
Dwarsbuis boven wordt warm, ja voldoende ( meerdere keren) ontlucht met ontluchter bovenin de radiator.
Het is geen nieuwe radiator, onderblok zat erbij. Voor mijn gevoel zit het hem daar in. Het onderblok heeft een drietal inbus schroeven die je open en dicht kan draaien ( voetventielen?). Er zitten er twee onder aan de pijpjes en 1 links dwars waar nu het bitje in zit. Deze zit er in omdat het inbus gedeelte doorgedraaid is, bitje er voorzichtig in vast geslagen zodat ik hem open en dicht kan draaien. Situatie nu: de dwarse met bitje staat helemaal open. De linker onder ook, de rechter onder staat een klein beetje open. Moet ik hier iets mee veranderen?
Verdere info: aanvoer zit links achter de muur in, retour rechts achter de muur in. Alvast bedankt
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
De onderste twee moeten sowieso open en volgens mij zitten aanvoer en retour verkeerd om aangesloten.
Hierdoor is het rendement van de radiator zeer slecht.
Staat er nog ergens een pijl op het onderblok?
 

Monteur Bert

  • #5
Lijkt mij ook: de aanvoer moet bij de regelaar rechts. Daar moet iets aan pijlen of in-uit op vermeld zijn.

Wat ook mogelijk is: draai de kraan dicht en laat de radiator geheel afkoelen. Wanneer de aanvoer in het systeem (elders) heet is en de pomp draait: draai de kraan open en let op waar de buizen als eerste warm worden. Moet boven zijn!
Anders fout, omdraaien. Succes, Bert.
 

Beech

  • #6
Ok, aanvoer en retour omgedraaid, en alle inbussen ( voetventiel ) volledig open gedraaid. Radiator lijkt nu heter te worden, alleen blijven buis 2 en 11 nog steeds achter bij de rest. Kan zo'n ding van binnen dusdanig vervuild zijn dat deze twee buizen te weinig water krijgen? Er kwam vies donkerbruin water uit bij laten leeglopen..
 

Monteur Bert

  • #7
Radiator er afnemen en met de tuinslang grondig doorspoelen in alle mogelijke richtingen.
Let op: is vies zwart water..
Is het probleem er daarna nog dan is er blijkbaar een minder goed gelast exemplaar..
Ik begrijp uit uw bericht dat de overige buizen wel voeldoende warm worden?
succes, Bert.
 