Wateroverlast door wasmachine

Markvd

  • #1
In mijn woning is er naast de cv ketel een wasmachine aansluiting gemaakt.
Onder de ketel zit een (condens?) waterafvoer voor de ketel.

Het afvalwater van de wasmachine komt door de waterafvoer van de ketel naar boven.

Graag zou ik willen weten wat ik hier aan kan doen, zelf dacht ik om er een zwanehals tussen te zetten. Maar ik weet eigenlijk niet of dit mijn probleem gaat verhelpen.

hieronder een schematische weergave en enkele fotos ter verduidelijking



 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Mijn eerste gedachte:

Huidige sifon eruit, leiding doortrekken en bij de wasmachine een sifon.

Halverwege een T stuk met sifon voor de overstort/condenswater en voor de inlaatcombinatie een zelfde constructie.
 

Sewerboy

  • #3
Wat is de diameter van de wasmachineafvoer? 50mm is eigenlijk wel gewenst, al zie ik heel vaak dat deze in 40mm is uitgevoerd. Als het altijd wel goed gewerkt heeft heeft u waarschijnlijk een verstopping. Sifon is, neem ik aan, al schoongemaakt. Dopje eraf en kijken of het daar in zit. Anders zit het elders dicht met smurrie zal ik het maar noemen.
 

Markvd

  • #4
Opgelost! bedankt voor de tips !!
tijdje geleden aangepakt en het is nu na vele soorten wasbeurten en aanslaan van ketel helemaal droog.
Mocht er interesse zijn in de oplossing dan kan ik wel een foto plaatsen

GR Mark vd
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu