Grundfos 25-40

DMR

  • #1
Een deel van onze vloerverwarming in de woonkamer blijft koud. We hebben de stekker er al uitgehaald, we hebben het ontlucht....
Wat zou het probleem kunnen zijn en hoe is het op te lossen?
 

Nadyse

  • #2
Heb je een foto van je verdeler ?
 

DMR

  • #3
Beste Nadyse,

Hierbij de foto van mijn verdeler.
 

Nadyse

  • #4
Is deze verdeler enkel voor de woonkamer ?
Of ook andere ruimte's, en worden deze ruimte's wel warm ?
Weet je welke groep voor welk gedeelte in de vloer is ?
Je zou dan bijvoorbeeld alle andere groepen dicht kunnen zetten, en de groep die nu niet warm wordt open houden. Wie weet is het systeem wel dicht geslipt met vuil.
Dan moet je groep voor groep losmaken van de verdeler en dan spoelen met water. Maar die vervuilingskans acht ik vrij klein in jouw geval.

Ik neem aan dat alle groepen open staan ?
Als je resultaat hebt met het sluiten van alle groepen behalve de groep die het eerst niet deed kun je de andere telkens een halve slag open draaien.
Ik zie namelijk geen inregelafsluiters op de verdeler.
 

DMR

  • #5
Deze verdeler is voor de woonkamer en een groep voor de badkamer. De badkamer wordt wel warm en andere delen van de woonkamer ook.

Ik heb alle groepen inderdaad open staan. Ik heb geen tekeningen van de vloerverwarming en weet dus ook niet welke groep van het betreffende deel is. Vermoedelijk de groep waar de retour vrijwel niet warm wordt?
 

Nadyse

  • #6
Inderdaad de groep op de verdeler die niet warm word.
Probeer alles eens dicht te zetten, dan is de pomp geheel voor die groep.
Word hij dan wel warm ?
 

DMR

  • #7
Heb ik inmiddels geprobeerd, maar ook nu wordt hij niet warm.
 

Nadyse

  • #8
Heb je wel het idee dat deze groep stroomt ?
Ik zou deze groep toch eens loshalen van de verdeler en er aan 1 zijde waterdruk op zetten. Ik vermoed dat hij verstopt is.
 

DMR

  • #9
Zou het ook kunnen dat die automatische ontluchter defect is en dat er lucht in de installatie zit?
 

Nadyse

  • #10
Als jij alle groepen dicht heb staan behalve de probleemgroep moet de pomp de lucht er wel uit pompen.

En als je alles open hebt staan dan moeten de andere groepen ook last van lucht hebben.

Ik zou de probleemgroep echt eens loshalen en er waterdruk ( 10bar ) op zetten.
 