Ketel blijf verwarmen ondanks thermostaat

Rosch

  • #1
Hallo allemaal,

Even de situatie schetsen.
Zojuist een nieuwe woonboerderij betrokken met een Atag Blauwe engel II ketel met buitentemperatuurvoeler en Atag Brain (klok)thermostaat in de woonkamer.
De woonkamer heeft vloerverwarming en meerdere radiatoren ,allemaal v.v. thermostaatkranen.
Nu komt het :
Ik kan instellen wat ik wil qua temperatuur op de klokthermostaat ( dagtemperatuur staat op 20 en nachttemperatuur staat op 15 graden, maar de temperatuur blijft gewoon constant 21,5 tot 22 graden. Ik zie het "c" symbooltje ook regelmatig knipperen ten teken dat de ketel aan staat.
Zelfs met "continu verlagen en CV programma uit blijft dit zo. De temperatuur zakt eigenlijk nooit terug onder de 20 graden , ook niet 's nachts.

Nu zit ik over te denken om de "Atag brain"te vervangen door een aan/ uit klok thermostaat (Chronotherm III ,die ik nog heb liggen) en evt. de buiten temperatuurvoeler los te halen.
Iemand een idee of tips ??
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Je hebt nu een WAR gestuurde regeling, dus Weers Afhankelijke
Regeling.
Daarbij word er niet naar de binnentemp gekeken, dit is een
questie van hoe hij ingesteld staat, juist voor vloerverw.
is WAR geadviseerd zodat de vloer constant warm blijft....

Begin eerst eens te kijken hoe hoog je thermostaatknoppen
staan in je woonkamer, die kunnen er ook voor zorgen dat
je het te warm krijgt.

Sowieso hoef je niet direct je Brain te vervangen, er zijn
nog genoeg instellingen te wijzigen
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Ik ben het vaak eens met de suggesties van DexterXL en waardeer ik praktisch altijd zijn goede inbreng.
Maar in deze situatie zou ik adviseren om die weersafhankelijke regeling er maar direct af te gooien.
Als leek aan allerlei instellingen lopen te draaien is vaak de oorzaak van grotere problemen, omdat men niet goed op de hoogte is van het effect van al dat gedraai aan knoppen.

Regelen van de temperatuur in één ruimte met vloerverwarming en radiatoren blijft altijd een lastige zaak. Ik zou adviseren om de thermostaatkranen op de radiatoren een paar graden lager af te stellen dan de centrale kamerthermostaat.
Op die manier wordt de ruimte redelijk snel opgewarmd door de radiatoren die bij een bepaalde temperatuur dicht gaan, waardoor de vloerverwarming de kans krijgt om de ruimte verder te verwarmen (idealer zou zijn al die radiatoren dicht te zetten en de vloerverwarming het werk te laten doen)
In de ruimten waar geen vloerverwarming ligt, zal het dientengevolge sneller te koud worden. Een oplossing daarvoor is zoneregeling. (mogelijk ook op de vloerverwarming als deze over meerdere ruimten is verdeeld)
Google maar eens op "zoneregeling" voor meer info.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Was in 1e instantie ook mijn insteek: eerst de therm.knoppen
bekijken of ze niet te hoog staan :wink:

En de Atag Brain is relatief simpel in te stellen, dus zou
toch zat zelf in te stellen zijn aan de hand van tips en
boekje....
 

Rosch

  • #5
Ga morgen naar de nieuwe woning toe.
WAR uitschakelen , kan dat via het menu door 100% kamerthermostaat te selecteren en/of moet ik ook de buitentemp. voeler dan even losmaken op de ketel ?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Kan idd met 100% instelling, buitenvoeler mag blijven zitten
functioneert dan alleen als begrenzer op je max aanvoer temp.

Test dat uit, vind je het dan nog hinderlijk, dan kan je hem
altijd nog loskoppelen
 

Rosch

  • #7
Instelling aangepast op 100 % kamerinvloed en nu is het
weer een "normale" thermostaat regeling.
Probleem lijkt nu dus opgelost .
Iedereen bedankt voor de tips en het meedenken !
 