Elektrische installatie

Swallion

  • #1
Goedemorgen allemaal,

Ik en mijn vrouw laten een nieuwe woning bouwen en dit doen wij casco, dus wij moeten zelf al het installatiewerk verrichten. Een hele klus maar tevens ook een leuke uitdaging en het bespaart namelijk op de kosten.

Nu heb ik van een goede kennis een tekenprogramma kunnen lenen en door middel van dit programma een installatie tekening kunnen maken.

Nu is mijn vraag of dit een beetje voldoet aan de NEN1010. Ik heb geprobeerd om alle mogelijk informatie wat ik kon vinden te verwerken in de tekening.

Graag uw gewaardeerde advies
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Groepenverklarig is niet juist, vermogens ontbreken.

Hoofdschakelaar ontbreekt.
Je kan 1 ALS besparen.

Schema:
Groepen indeling komt niet overeen met je groepen verklaring.

Verdeling van groepen en als-en over het huis niet geheel functioneel.
Als 1 aardlek uitvalt moet je er voor zorgen dat er iets van spanning blijft in de ruimtes.
Hetzelfde geld voor de groepen.
 

Swallion

  • #3
Bedankt voor je antwoord

Als ik het goed begrijp help het al als ik de keuken en de woonkamer en hal op een verschillende ALS zet. Dan van deze groepen een WCD in een vreemde ruimte zetten, zodat de keuken een WCD heeft van de groep van de woonkamer en ga zo maar doo
 