We hebben een radiator vervangen. Na hervullen en opstarten van de ketel bleef hij als enige koud. Na het laten ontsnappen van een luchtbel vlak voor de thermostaatkraan van de vervangen radiator werd hij warm. Bij eerdere vragen over dit onderwerp werd herhaaldelijk op lucht in het systeem gewezen, dus daar hebben we goed op gelet, ook bij de andere radiatoren.
Hiermee blijkt het probleem niet opgelost. Steeds bij het 's ochtends opstarten van de installatie blijft de nieuwe radiator steenkoud. Dat geldt ook voor het stukje aanvoerleiding dat uit de muur komt vóór de thermostaatkraan. We hebben drie verdiepingen, de nieuwe radiator staat op de tweede. Andere radiatoren op de tweede verdieping werken normaal en ook die op de begane grond en de derde verdieping.
Als ik beneden de radiatoren dichtdraai, wordt de koude radiator meteen heet, maar 'zelfstandig' weet hij kennelijk niet deel te nemen in het circuit. Er is nogal wat weggewerkt bij verbouwinkjes, maar ik meen dat de koude radiator een der eersten is direct na de verwarmingsketel. De vorige radiator op deze plaats vertoonde nooit deze problemen en we hebben dezelfde thermostaatkraan gebruikt. Die zit wel zo'n 50 cm boven de nieuwe radiator, maar dat zal toch niet uitmaken?
Heeft iemand van jullie enig idee wat hier speelt?
We hebben een radiator vervangen. Na hervullen en opstarten van de ketel bleef hij als enige koud. Na het laten ontsnappen van een luchtbel vlak voor de thermostaatkraan van de vervangen radiator werd hij warm. Bij eerdere vragen over dit onderwerp werd herhaaldelijk op lucht in het systeem gewezen, dus daar hebben we goed op gelet, ook bij de andere radiatoren.
Hiermee blijkt het probleem niet opgelost. Steeds bij het 's ochtends opstarten van de installatie blijft de nieuwe radiator steenkoud. Dat geldt ook voor het stukje aanvoerleiding dat uit de muur komt vóór de thermostaatkraan. We hebben drie verdiepingen, de nieuwe radiator staat op de tweede. Andere radiatoren op de tweede verdieping werken normaal en ook die op de begane grond en de derde verdieping.
Als ik beneden de radiatoren dichtdraai, wordt de koude radiator meteen heet, maar 'zelfstandig' weet hij kennelijk niet deel te nemen in het circuit. Er is nogal wat weggewerkt bij verbouwinkjes, maar ik meen dat de koude radiator een der eersten is direct na de verwarmingsketel. De vorige radiator op deze plaats vertoonde nooit deze problemen en we hebben dezelfde thermostaatkraan gebruikt. Die zit wel zo'n 50 cm boven de nieuwe radiator, maar dat zal toch niet uitmaken?
Heeft iemand van jullie enig idee wat hier speelt?