Verwarmings element

Spraydip13

  • #1



Beste,

Ik heb hier een verwarmings element voor een buffervat.
Nou is mijn duits niet zo best maar ik wil het op 220v/230v.
Nu heb ik de nul draad zoals op de tekening gemonteerd en de fase doorgelust zoals op de tekening en de aarde draad daar waar ie hoort.
Maar als ik nu de zekering in schakeld dan gaat ie brommen en slaat ie uit?
Kan iemand mij hier mee helpen mijn dank is groot.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Waarschijnlijk overbelasting. Wat is de aansluitwaarde (wattage) van het element?
 

Spraydip13

  • #3
Max 3 kw
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Je hebt ze toch wel in het water hangen tijdens die test?
 

Spraydip13

  • #5
Beste,

Hij is gemonteerd in een buffervat die is gevuld met water.
 

Spraydip13

  • #6
Beste,

Kan het zijn dat de zekering te laag is???
Er zit nu een 10 amp automaat in.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ja. 3 Kw = 3000 Watt, bij een netspanning van 230V kom je op 13A. 10A is dus te weinig.
Je zou 1 element kunnen losnemen, dan warmt de boel trager op maar blijft je zekering heel.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Als de bedrading 2,5mm2 is, zou je een 16A automaat kunnen plaatsen. Dan zou het wel op max. vermogen kunnen werken
 

Spraydip13

  • #9
Bedankt voor jullie antwoorden.

Ik ga de zekering naar 13 of 16 amp brengen en dan hoop ik dat het goed is.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Controleer dan ook even of de bedrading van die betreffende groep dik genoeg is. Wellicht zit die 10A zekering daar niet voor niets, alhoewel dat in moderne installaties niet heel gangbaar is.
 

Spraydip13

  • #11
Zeker de bedrading is nieuw 2,5 enkel de zekering geen idee maar ga die morgen vervangen voor een 16A.
Bedankt voor de tip.
 