Tapwater combiketel blijft lauw

Chrisjankempe

  • #1
Ik heb een combiketel AWB Thermomaster VR, die nog even mee moet. Twee weken geleden is er door een bedrijf onderhoud gepleegd. Er is de droogkookbeveiliging vervangen. Hierbij is de installatie leeg geweest en door de monteur opnieuw met water gevuld. Intussen heb ik al een keer water bij moeten vullen na ontluchten, omdat er bij het vullen veel lucht in de installatie was gekomen.Na het onderhoud Sinds heb ik regelmatig dat het tapwater maar lauw-warm wordt. Dit gebeurt niet elke keer. Op de display komt er geen storingsmelding. Wat kan er aan de hand zijn ??
 

Bart_WRX

  • #2
Druk in CV misschien weer te laag?
 

Chrisjankempe

  • #3
Nee, water royaal bijgevuld. Druk staat koud op 1,8 Bar
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Bedrijf weer laten terug komen ?de ketel hoort werkend achtergelaten te worden na uitvoeren van reparatie of onderhoud ???

anders ff de cv installatie flink en goed opstoken en dan ketel uitschakelen en alles zo goed mogelijk ontluchten ,ook de pompen indien mogelijk.
 

Chrisjankempe

  • #5
Installateur terug laten komen. Monteur beweert dat de thermostaatkraan kapot is. Volgens mij onzin (ik heb de monteur zelf niet gesproken omdat ie voor de afgesproken tijd weer al vertrokken was). Ik heb nu zelf het volgende gevonden:
- Als de kachel 's morgens vroeg nog niet gedraait heeft, en je vraagt warm water dan blijft het koud en het lijkt of de cv leiding onder de kachel warm wordt.
- Als de kachel 's morgens wel gedraait heeft, en je vraagt warm water, dan krijg je wel warm water maar de hoeveelheid echt warm water is beperkt.
- Als je bij een gewone mengkraan de warme kraan vol open draait komt er wel warm water uit maar het is niet echt heet, terwijl de temperatuur op maximaal is ingesteld.
- Als je bij de gewone mengkraan de warme kraan half open draait komt er heet water uit.
Ra-ra wat is hier gebeurt tijdens een onderhoudsbeurt waarbij de installatie leeg is geweest om een droogkook beveiliging te vervangen en vervolgens met veel lucht opnieuw is gevuld. Hiervoor werkte alles perfect. De installateur wil ons nu doen geloven dat het niet zijn probleem is en dat het aan de thermostaatkraan ligt. Wie helpt mij aan informatie om verweer te hebben tegen de installateur (een landelijk bekend bedrijf !!)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Het kan aan de thermostaat kraan liggen. Let op kan.

Kun je proberen.

Draai ergens in huis de warm water kraan vol open

Zet er een emmer onder en kijk hoeveel ww per minuut er uit komt.
Zou ongeveer een halve emmer moeten zijn.

Ga naar de ketel

Voel aan de ww leiding onder de ketel

LET OP. Die kan warm zijn

Is deze goed warm ook na verloop van tijd dan ligt het idd aan de thermostaat kraan.

Is deze al lauw he. Je een anderprobleem
 

Chrisjankempe

  • #7
Hoe is het dan te verklaren dat op een gewone kraan een koude ketel geen warm water wil geven, en op een warme wel ?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
Gaat de ketel helemaal niet branden? Als de cv niet is aan geweest?
Wordt de warmwater leiding onder de ketel wel heet?

Een thermostaat kraan testen is vrij simpel.
Draai de thermostaat kraan open, als de ketel het doet zal de kraan aan de linker kant warm tot heet moeten worden. Als dit gebeurt, zet je de thermostaat kraan weer uit.
Draai de wastafel kraan open, en leg je hand op de hete kant van de thermostaat kraan. Voel je dat de thermostaatkraan redelijk vlot afkoelt? Dan is de thermostaat kraan defect/ lek van binnen.
Als de thermostaat kraan van binnen lek is, wordt er naar alle warmwater kranen koudwater gemengd.

Probeer na te gaan, hoeveel liter water er per minuut uit de "normale" warmwater kraan komt als deze vol open staat. Ik gok (zonder het juiste type ketel te weten) dat dit rond de 6 liter per minuut moet zijn.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
- Als de kachel 's morgens vroeg nog niet gedraait heeft, en je vraagt warm water dan blijft het koud en het lijkt of de cv leiding onder de kachel warm wordt.
Schakelt de driewegklep wel om ?
 

Chrisjankempe

  • #10
Kan het zijn dat de driewegklep hapert vanwege vuil in het systeem ?? De monteur mopperde namelijk over blubber (??) in de leidingen. Het zijn dikwandig stalen leidingen, dus daar zit inderdaad bezinksel in het water.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Dat vroeg ik.
Van hieraf kan ik dat niet zien.
Kijk of de klep schakelt, iemand anders een kraan open laten zetten.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Bij de VR uitvoering moet er een "t" van tappen op je display
komen.
Doet hij dit, tap dan minimaal 1 min, en voel voorzichtig
direct onder de ketel of je warmwaterleiding lauw/warm of
heet is.
Komt hij lauw uit de ketel, dan zeer grote kans dat het je
3-wegklep zelf is, of hij moet op laaglast blijven branden
dan is het je tapsensor.

Komt het er wel heet uit, maar lauw uit de kraan, dan vind
er bijmenging plaats vanuit een 1-hendelmengkraan of uit een
thermostaat douchekraan.

Veel meer opties zijn er niet echt met dit toestel.... :roll:
 

Chrisjankempe

  • #13
Zoals al eerder aangegeven blijf ik ermee zitten dat als de kachel koud is hij geen warm water wil geven, brand de kachel en je vraagt warm water dan gaat het wel goed.
Pennetje boven op de driewegklep schakelt in beide gevallen keurig op en neer.
 

Chrisjankempe

  • #14
Vacuumpomp ??

ATW Thermomaster VR 23.29
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #15
Maar..... Komt de...."t" ..... In beeld als de warmwater kraan open wordt gezet? Met zowel de cv aan als uit?
 

Chrisjankempe

  • #16
Ja, komt in alle gevallen keurig een"t" op de display. Verder ook nog nooit een storingsmelding op de display gezien.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #17
Ik vind het jammer dat er maar halve antwoorden komen op de
vragen die wij hier neer zetten.
Volg nu de stappen die we aandragen, geef de antwoorden
duidelijk gescheiden neer, en je zult zien dat er een
diagnose gesteld kan worden.

Want aan antwoorden van: ja er komt een t in het display te
staan, zegt totaal niets over de rest van de werking, je
hoeft alleen maar te voelen.....meer niet!!
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #18
Uw driewegklep is defect. Als er met de cv uit een "t" verschijnt, gaat de ketel in bedrijf voor tapwater, maar gooit de warmte de cv in. Vandaar die warme cv leiding.
Als de cv aan staat, is de installatie al warm, waardoor er meer hitte in de ketel blijft hangen, en u daardoor beter warm (niet heet) water krijgt.
 