AWB Thermomaster 3HR 24T Lage Temp Verwarmingscircuit

Supreme_One

  • #21
Duidelijk. Is er misschien ergens een korte handleiding hoe dat ik de driewegklep kan vervangen. Moet ik hiervoor de cv ketel eerst aftappen?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #22
Handleiding heb ik er niet voor. Je moet idd de cv aftappen
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #23
Water aftappen.
Druk dan ook even de klep handmatig in anders komt er nog een stoot water.
Oude klep met speciaal sleuteltje er uit draaien
Controleer dan of alles van de oude klep er uit is
Anders krijg je de nieuwe er niet in
Leg voor de zekerheid wat oude doeken er bij zodat water opgevangen wordt mocht er nog wat uit komen.
Nieuwe klep er in zetten.
Vullen
Ontluchten
Klaar
 

Supreme_One

  • #24
Dit is de driewegklep die ik nodig heb.

Heb ik awb-thermomaster-3hr-24-onderdelen/awb-thermomaster-3hr-24-driewegklep-vervanger/20000106/12308 dit ook nodig?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #25
Andere klep als ik dacht.


Dat weet ik even niet
 

Supreme_One

  • #26
Als ik zoek op type nummer krijg deze klep te zien. Wat voor soort "speciale" sleutel heb ik nodig.

Sorry dat ik zo lastig ben, maar ik ben echt een leek op het gebied van cv ketels. Probeer zo veel mogelijk kennis te vergaren door via het internet.
 

Supreme_One

  • #27
Is dit de juiste sleutel?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #28
Volgens mij heb je bij deze klep geen extra sleutel nodig
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #29
Klopt.
Gewoon de 3 wartels los draaien, oude eruit, nieuwe erin, denk eraan om er wel nieuwe 3/4" pakkimg ringen ertussen te doen, alles aandraaien, vullen klaar.

Hier heb je geen speciaal gereedschap voor nodig, een waterpomptang of bako is voldoende.

Bij de nieuwe print plaat zit een beschrijving hoe je deze moet monteren. Bedrading naar de dwk wordt o.a. Vervangen door nieuwe kabel. Dit wordt bij de print geleverd.
 

Supreme_One

  • #30
Ik wou even doorgeven dat ik de printplaat goedkoop (80 euro) van iemand in nieuwe staat gekregen heb en erin gezet heb. Alle genoemde problemen kijken opgelost te zijn. CV maakt geen lawaai meer continu. Geen warme radiator meer na het gebruik van warm water. Geen symbolen meer op het scherm. Aanvoer temp ligt rond de 50 graden ipv 20. Geen schommeling van druk.

Alleen de aanvoertemperatuur schommelt af en toe waar kan dat aan liggen? Bijv van 58 naar 59 steeds.

Hartstikke bedankt in ieder geval iedereen!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #31
:mrgreen:

dat is geen schommel . mogelijk is de temperatuur tussen de
58,4 en 58,6 . daar moet je niet wakker van liggen.

als de temperatuur bijv tien graden heen en weer schommelt , dan is dat wel een rare verschijnsel , maar niet om 0,02 graden.

:mrgreen:
 

Supreme_One

  • #32
Ik zal maar verder niet klagen, hopen dat ik nu de komende tijd geen problemen meer krijg.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #33
Supreme_One schreef:
Ik wou even doorgeven dat ik de printplaat goedkoop (80 euro) van iemand in nieuwe staat gekregen heb en erin gezet heb. Alle genoemde problemen kijken opgelost te zijn. CV maakt geen lawaai meer continu. Geen warme radiator meer na het gebruik van warm water. Geen symbolen meer op het scherm. Aanvoer temp ligt rond de 50 graden ipv 20. Geen schommeling van druk.

Alleen de aanvoertemperatuur schommelt af en toe waar kan dat aan liggen? Bijv van 58 naar 59 steeds.

Hartstikke bedankt in ieder geval iedereen!
Goh het eerst antwoord wat er was op 27 oktober gaf het al aan :roll:
 

Supreme_One

  • #34
7 jaar verder exact weer hetzelfde probleem. Weer printplaat vervangen of tijd voor een nieuwe CV ketel? Cv Ketel is nu 14 jaar oud +-
 