Ferroli bluehelix/sense cv wordt niet aangestuurd door therm

Mgeven

  • #1
Hallo medeklussers

Ik woon in Duitsland en heb daar een Ferroli BlueHelix 24Kw Cv ketel gekocht. In Nederland staan deze ketels bekent als de BlueSense. Ik heb de "Ct Oscar w" thermostaat bij gekocht. incl. buitentemp sensor aangesloten op 3/4
Warm tapwater doet het.
het probleem:
Cv instalatie word niet aangestuurd door open therm Thermostaat

wat heb ik tot dusver gedaan.

Als ik de cv op aansluiting 7/8 doorverbind dan doet de cv het ook op vollast.
sluit ik de thermostaat aan op 7/8 dan verspringt de temperatuur van de werkelijke 11C naar 44C en logischerwijs springt de ketel niet aan.
draai ik de draden om dan krijg ik foutmelding e92 in de thermostaat te zien. op de ketel geen melding.

Ik heb mijn multimeter er eens bij gehaald en meet een spanningsverschil op de thermostaat van 3.15 V en op aansluiting 7/8 op de ketel 21V. Ik was benieuwd of de thermostaat een aan/uit schakeling deed maar bemerkte een spanningverschil. Als ik de thermostaat instel op 20C in een ruimte waar het 10 C is dan is het verschil 3.15V
neem ik de thermostaat meeneem naar de houtkachel en instel op 15C in een ruimte van 20C dan is het verschil ook 3.15V.
in beide gevallen hoor je wel een klik van een relais maar geen verschil in spanning.

Mijn vraag
Werkt mijn thermostaat niet naar behoren?
Hoort er wel 21V op 7/8 te staan terwijl de thermostaat ook batterij gevoed is?
Hoe krijg ik mijn Cv werkend?

vriendelijke groet

Martijn
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ct Oscar w

Is een on off thermostaat. Geen open therm






Daarom klikt hij ook.


Hij moet dus aangesloten worden op de aan uit contacten
 

Mgeven

  • #3
Dank je wel
maar weet u toevallig ook welke de aan/uit contacten zijn?

3/4 is buitentemp sensor
5/6 niet aangesloten (extra thermostaat)
7/8 is aansluiting (OT) thermostaat volgens boekje

1/2 is on/off schakelaar (on/off voor wat is mij niet duidelijk)

Groet Martijn
 

Mgeven

  • #4
Tevens heb ik in de ketel de optie aangezet voor de buitentempsensor

Groet Martijn
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Nee dat weet ik niet zou in de documentatie moeten staan

Of heb je een link naar technische doc.

Ik kan niets vinden
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
5-6 moet hij op
Is de aan uit
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Contact 7-8 zou ook moeten werken, de ketel ziet zelf of er een opentherm of aan/uit kamerthermostaat is aangesloten.
Contact 5-6 is om e.v.t. Een 2e aan/uit kamerthermostaat op aan te sluiten.
 