Intergas HRE30/36 negeert maximale aanvoer temperatuur

Leandres

  • #1
Ik heb de maximale aanvoer temperatuur van mijn Intergas HR30/36 ingesteld op 60 graden. Echter de ketel negeert dit en gaat gewoon vrolijk verder stoken als de 60 graden aanvoer bereikt is. Ook lijkt deze niet terug te moduleren ten einde er voor te zorgen dat er een vlakke lijn op 60 graden aanvoer wordt gehandhaafd.

Iemand enig idee waarom de ketel zich niets aantrekt van deze setpoint?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wat voor kamerthermostaat
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Je hebt niet toevallig het tapwater begrenst?

Waarom begrens je de temperatuur op 60 graden?
 

Leandres

  • #4
Thermostaat: Evohome met AAN/UIT schakeling (BDR91A).

Ik heb zowel tapwater als CV op 60 graden begrensd. Ik werk met een vloerverwarming verdeler (LTV) welke een maximale aanvoer MAG hebben van 60 graden. Vandaar de begrenzing. Los daarvan is het huis zo dik geïsoleerd dat ik aan 2,5 uur per dag stoken meer dan voldoende heb. Dit is verder ook niet belangrijk.

Begrijp alleen niet waarom de ketel zich niks aantrekt van deze instelling.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
Hoe maakt u zichtbaar wat de temperatuur is in de ketel? Op het display zal alleen de 60 graden te zien zijn normaliter.
 

Leandres

  • #6
Je vraag is begrijpelijk. Wellicht kende je m'n andere tuning topics waarbij de grafieken kenmerkend zijn.

Zie:




Het gele vlak is de stookcyclus en de pijl geeft aan waar die door de 60 graden grens heen gaat. De ketel zelf geeft inderdaad '60' aan. Dit heeft hij ook aan als de warmte vraag net begint.

Ben benieuwd of iemand bekend is met dit fenomeen of dat het een software probleem/bug bij Intergas is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Klopt, bij het bereiken van 60 graden gaat hij zijn vermogen terugregelen. als de temperatuur dan nog verder stijgt, dan blijft hij op minimaal vermogen branden tot 5 graden boven de ingestelde temperatuur.
Bij 65 graden schakelt hij dus uit.
Overigens zie je dit bij meer merken terug. Ik weet dat in elk geval vaillant op dezelfde manier regelt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
En nagenoeg alle andere merken doen hetzelfde.
 

Leandres

  • #9
Ik zou het liefste het gedrag zien zoals mijn vorige Nefit ketel het deed. Heb het dan alleen over de mooie strakke lijn op aanvoertemperatuur begrenzing (75 graden).




Ik zal proberen de ketel op 55 graden te zetten om te zien of het dan wel een strakke lijn rond de 60 graden wordt.
 