Honeywell Chronotherm TM - geen warm water

Teleo

  • #1
Hallo klussers,

In het kader van 'zuinig met energie', heb ik een Honeywell Chronotherm Touch Modulation aangeschaft.
Onze ketel is een Vaillant hrSolide plus VHR 34/3-5 CW6 uit 2007. Aanvankelijk leek alles goed te werken.
Helaas wil het water niet warm worden. De verwarming doet het wel goed.

Dit zijn de stappen die ik genomen heb om de Honeywell aan te sluiten:
- Oude thermostaat verwijderd
- Ketel uitgeschakeld
- Draadbrug die op de opentherm aansluiting zat verwijderd
- Draden van de oude thermostaat losgenomen van aansluitpunten 3 en 4
- Draden aangesloten op de tweedraads penTherm aansluiting
- Draadbrug terug geplaatst op punten 3 en 4
- Chronotherm TM aangesloten
- HrSolide aangeschakeld

Als ik het warme water opendraai voel ik wel dat de temperatuur iets toeneemt maar dit zet niet door.
De temp. stort als het ware in en we krijgen gewoon weer koud water.

Ik heb helaas de 'aan/uit' thermostaat weer terug moeten plaatsen (er moet toch gedouched kunnen worden...).

Wat moet ik doen om de Honeywell TM goed aan de praat te krijgen? Het liefst zou ik een setje parameters zien
die ik kan controleren om te bepalen of de ketel wel optimaal ingesteld staat. Ik ben een leek in verwarmingszaken
maar kan wel een configuratie instellen.

Hopelijk is er iemand die mij advies kan geven. Alvast bedankt voor de moeite. :lol:
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #2
Als u een modulation plaatst, neem de kamerthermostaat alle functies van de ketel over. De kamerthermostaat bepaalt dan dus de maximale warmwater temperatuur.

Kijk in de grijze papieren handleiding op pagina 12 ( configuratie instellingen), hoe u in het menu komt. Ga naar parameter 15 en stel deze in op 60 graden. Deze staat waarschijnlijk op 32 graden.
 

Teleo

  • #3
Bedankt voor de reactie!

Installatiemenu heb ik gevonden (via de onzichtbare knop 5 sec ingedrukt houden). Instelling 15 (de tapwater temp instelling) stond bij mij op 10! Deze heb ik op 65 ingesteld. Helaas blijft de ketel lauw water afleveren. De ketel heb ik ook al een keer opnieuw gestart in de hoop dat de vernieuwde setting wel doorgevoerd zou worden. Zonder resultaat.

Het probleem lijkt of door het OpenTherm board of de Chronotherm veroorzaakt te worden. De gewone thermostaat doet het immers wel goed.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Als ik in het aansluittabel kijk bij de
Vaillant hrSolide VHR 34/3-5
dan geven ze aan hem aan te sluiten op de meegeleverde
OpenThermModule VR33 op aansluiting OT en Massa (vierkantje)

Zo zit het bij jouw ook aangesloten??
 

Teleo

  • #5
De opentherm print ziet er bij uit als in de bijgevoegde tekening.



Op het blokje met twee aansluitpunten zat de Chronotherm TM aangesloten. Nu heb ik de draadbrug weer terug geplaatst. Aangezien de Chronoterm werkte en aangestuurd werd (ik kon alle waarden van de ketel uitlezen), ga ik ervan uit dat ie goed aangesloten zat.

Je krijgt een communicatiefout wanneer de Chronotherm niet goed aangesloten zit.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
2 opties.
1 de openthermo module van de ketel is defect
2 de Touch is defect.

Als de Touch nieuw is, zou ik deze terug brengen en een nieuwe vragen. Blijft het probleem, dan weet je dat de openthermo module defect zal zijn.
 

Teleo

  • #7
Inderdaad, dat idee had ik ook al.

De geleverde Chronotherm bleek geen nieuw exemplaar maar reeds gebruikt. Ik had dit al gemeld bij de leverancier. Deze bood mij daarna een extra korting. Heb ik geaccepteerd mits de Chronotherm goed werkt. Nu blijkt dat ik tegen deze problemen aanloop ben ik wel klaar mee. Ik kan moeilijk een monteur laten komen om alsnog te moeten constateren dat de Chronoterm niet goed werkt. De kosten voor de monteur zijn dan voor mij.

Dus eerst maar eens een nieuwe Chronotherm laten komen en checken of eea dan wel werkt.

Bedankt voor het meedenken.
 