Stinkt een gesloten gashaard.

Arnoldl

  • #1
Hallo all,

Wij hebben sinds enige maanden een gesloten gashaard in de woonkamer staan.
Deze brand erg goed en maakt het heerlijk warm.

Echter stinkt hij :cry:

Na ca 1 uur branden...is er een duidelijke stank.
Dit ruik je het beste als je net buiten het warme deel komt..of juist net van buiten naar binnen loopt.

Ik wou dat ik goed kon uitleggen hoe het ruikt.maar dat valt niet mee..

De schouw is al tijdelijk extra opengehaald om betere ventilatie door het convectiedeel te krijgen.

De haard nog eens schoongemaakt..vooral bovenop en convectiedeel.

De fabrikant is langsgeweest..alleen kwam hij eerder dan aangegeven waardoor de haard niet erg lang heeft gebrand.
Maar deze gaf aan dat de geur gewoon de opgewarmde lucht is..en eventueel verbranding van stof.

Wie heeft er ook zo'n haard en herkend dit ?
Anders nog ideeëen ?

Thanks.

arnold
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Merk en type
 

Arnoldl

  • #3
Helex i-frame 140 panorma..
 

StefanD

  • #4
Ik heb zelf een "open" gashaard (wel achter glas, maar de lucht wordt uit de kamer aangezogen) en die ruik je ook als hij een tijd heeft uitgestaan. Dat is volgens mij stof dat verbrandt. Ik kan me voorstellen dat je bij een nieuwe haard ook nog wat uitdamping van de de verf/lak kunt ruiken.
Maar als je het ding een paar weken elke dag een paar uur aan hebt gehad zou hij geurloos moeten zijn.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Bij een nieuwe haard moet je eerst een paar keer flink gestookt hebben.
Dan pas hard de verf uit, en is de stank hiervan weg.

Maar het kan ook zijn, dat de ombouw stinkt.
Waar van is deze gemaakt?

Ook is het belangrijk, dat de warme lucht, die in de boezem (ombouw) zit er uit kan.
Dus boven en onder ventilatie roosters aanbrengen, is noodzakelijk.
 

Arnoldl

  • #6
Thanks...

De haard staat er al sinds december..en heeft toch minimaal wel al 50 uur gebrand.
In het begin stonk hij veel erger...maar dat inbranden was er na een uur of wat wel vanaf.

De ombouw is gemaakt van permoxx onbandbare plaat.

Tijdelijk heb ik zowel boven als onder de haard een plaat weggehaald... dus ventiltie is er meer dan genoeg..dat kan het niet zijn.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
Wat is er verders gebruikt voor de ombouw, hout of metalstud.
 

Arnoldl

  • #8
In de gehele ombouw is verbruikt

Permoxx
Metal studs (bij liggers antitocht strip verwijderd)
spaanplaatschroefen
popnagels
openhaard afdichtkit tot 900c (vrij weinig , enkele randjes)
openhaard 'lijm' tot 300c (erg weinig , afwerkrandje gelijmd)
rvs afvoer/toevoer buizen
alumium tape hittebestendig
1,3 liter bloed zweet en tranen :-)

Zie bijgevoegde foto's
Als we de gehele onderkant openhalen stinkt hij net zo.










p.s. ja ik weet wat ik doe met tv boven de haard..
Er is een koelvoorziening die tv koelt met lucht.
daarnaast is die dingen repareren mijn vakgebied..dus daar maak ik me geen zorgen over :-)
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Persoonlijk ken ik het gebruikte plaatmateriaal niet.
Zou kunnen, dat die ook wat gaan ruiken, als die warm worden.

De achterwand en de koof tegen het plafond, zit daar ook hetzelfde plaatmateriaal tegen aan?

Zo te zien, staat de kachel wel heel kort tegen de achterwand, en is daar weinig ventilatie ruimte tussen.
En ook het rook kanaal vanuit de kachel, had even anders gemoeten, (eerst een Meter buis omhoog, en dan pas verslepen (bocht)

Maar dat zal niet de oorzaak zijn van de stank.

Plaats net boven de kachel en net onder de koof tegen het plafond, aan alle 2 de zijkanten een rooster, zodat de warme lucht in de boezem er goed uit kan.
Dit ook, omdat z te zien op de foto, de 2 ventilatie openingen op de kachel ook open gemaakt zijn.
Alle warmte komt dan in de boezem terecht, zonder dat die er uit kan.
En dat is ook nog eens heel slecht voor je tv, ook al kun je hem zelf repareren.
Want die zal die hitte op den duur niet aan kunnen.
Want onderschat de warmte niet, die vrijkomt in de boezem.
 

Arnoldl

  • #10
Tja zal eens een stuk permoxx in de oven gooien..kijken of dat stinkt.

tegen de achterwand en koof zijn van hetzelfde matriaal.

Tussen de achterwand en achterplaat haard (achterkant van confectie ruimte) zit een cm of 2-3.

We gaan nu eerst een cm of 70 omhoog dan 2x45o.
Dit is vooraf overlegd met fabrikant en goed bevonden.
heb ook geen problemen met branden.

Boezemventilatie komt zeker in oorde.
Eerst dit probleem oplossen :-)

Maar Zo'n haard mag toch helemaal niet stinken ??

Volgens importeur is het de lucht die steeds weer opgewarmd word die kan gaan stinken...
Zij gaven aan evt buitenlucht voor de inlaat van convectie te gebruiken.
Ik kan dit met enige moeite wel gaan testen..maar eigenlijk geloof ik er niet zo in .... jij ??

Again , thanks
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #11
Om de buitenlucht te gebruiken, voor de convectie, geloogf ik oook niet in, mede omdat het een gesloten systeem is.

Verders kan een nieuwe kachel een behoorlijk tijdje stinken.

Maar ook daar is natuurlijk wat over te zeggen.
De ene vind het stinken, en de ander ruikt niets, of stoort zich daar niet aan.
 

Mcpeet

  • #12
Wij hebben sinds 1 jaar ook een gashaard en ook die stinkt wanneer deze circa 1 uur brand. In eerste instantie dachten we dat het aan de kit lag waarmee de convectie buizen aan de openingen in de schouw zaten. Leverancier heeft deze weggehaald maar helaas, stank was minder maar niet weg. Na enkele weken heeft de leverancier extra luik aan de rechterzijde v/d schouw gemaakt en een extra opening boven in de schouw. Nu hebben we 2 luiken onderin, 3 bovenin en een extra uitvoer in de aanbouw. Maar nog steeds stinkt de haard.
Afgelopen week met thermometers e.e.a. gemeten en de lucht die uit de opening bovenin de schouw komt is na 1 uur 128 gr. De ombouw van de schouw wordt 50 gr.
Vervolgens ventilator voor gat onderin de schouw gezet en de temperatuur ging naar beneden. De stank werd ook minder.
Gisteren ventilator tegelijk met de haard aangezet (wel veel herrie) en na 1 uur geen stand en temperatuur uit de opening bovenin de schouw was 94 gr. En geen stank.

Ik ben heel benieuwd of en hoe je probleem is opgelost. Om nu altijd een ventilator aan te zetten gaat me wat te ver
 

Arnoldl

  • #13
Probleem is nooit helemaal weggegaan.

Wel is het stinken minder geworden, en stoor ik me er minder aan denk ik :-)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Het stinken kan ontstaan door stof op de haard, vooral bij hoogpolige vloerbedekking doet zich dat voor, ook huisdieren en kinderen werpen een hoop stof op dat voor een gedeelte op de haard terecht komt en verbrandt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu