Na plaatsen nieuwe ketel vloerverwarming niet warm

RolfK

  • #21
@Loodgieter,

Heb hem gevonden, onderstaand zijn de instellingen

Pompsturing: Aan

Opwarmsnelheid: Normaal ( moet langzaam zijn ? )

Afkoelsnelheid: normaal

Max. aanwarmtijd: 180

Min. CV-Temp: 6

Max. CV-Temp: 90

Groepen: geen groepen

Moet ik alleen de opwarmsnelheid wijzigen ?

Ik hoor graag van je.

Gr.
Rolf
 

RolfK

  • #22
@Loodgieter John,

Welke radiatorkraan moet open ??

Laat a.u.b. even wat weten.

Gr.
Rolf
 

Houtstooktechnicus

  • #23
Rolf, laten we nu eerst even zorgen dat deze installatie hydraulisch goed op punt staat voordat je de boel ketelinstellingstechnisch gaat verbouwen.

Eerst daarna is de ketel met behulp van John's expertise pas echt goed optimaal op de installatie af te stemmen.

Ik snap dat je het als mogelijk 'moderne-tijdskind' advies bestendig bent, en zaken liever regeltechnisch in de ketel tracht te compenseren, maar dat gaat je niet het meest economische gebruik opleveren.

Beantwoord mijn vragen eerst even.
 

RolfK

  • #24
@Houtstooktechnicus,

Ik heb een kraan met een ijzer draad vast aan de knop en voeler gekocht, de pen van de sensor zit in de onderste balk.

Als ik het goed begrijp de therm.kraan volledig open en dan de knop demonteren, na 5min.de pomp uitzetten ( moet deze op stand 3 staan? )

de inbus van de hoofdretour moet ik die gewoon dicht en gelijk weer open gedraaid worden? dit heb ik namelijk gedaan toen ik de buis die boven uit de balk komt heb ontlucht.

Sorry voor de vragen ben een leek ( maar dit mocht denk ik al duidelijk zijn )

Ik waardeer de hulp zeker die ik krijg op deze site.

PS. ik heb in de thermostaat de opwarmtijd gewijzigd naar langzaamst moet deze weer terug gezet? de leidingen waren vanmorgen in ieder geval niet meer gloeiend heet.

Weet alleen niet of het lukt dit weekend.

Nogmaals bedankt, ik hoor graag van je.

Gr.
Rolf
 

RolfK

  • #25
@Houtstooktechnicus,

Ik heb gisteren de verwarming aangezet hoofdaanvoer was heet, toen vv pomp uitgezet hoofdretour werd heet verwarming uitgezet en half uur gewacht.

Toen verwarming weer aan aanvoer werd heet en toen de pomp aangezet, toen ik de pompschakelaar van 3 naar 2 zette werd hoofd retour direct kouder ?

Dit alles met radiatorkranen in de kamer dicht op de gang vol open en design op douche stand 3 en de vloer verwarming ook vol open.

De hoofdaanvoer en de aanvoer pvc leiding werden heet / lauw de pvc retouren kon ik niet echt zeggen dat ik temperatuur verschil voelde.

Ik hoor graag van je.

Gr.

Rolf
 

Houtstooktechnicus

  • #26
Weet je zeker dat de ketel al die tijd is blijven branden?

En zit er per ongeluk ook nog een kleine radiator vlak bij de ketel die misschien open staat?

Kun je de hoofdleidingen terug volgen naar de ketel en daarbij voelen vanaf welk punt die hoofdaanvoer "direct koud" wordt?

En als je toch aan de wandel bent, check of die hoofdleidingen naar de VV nergens geknikt zijn. Die lijken van een zachte koperbuis die makkelijk te buigen is, maar evenzeer kunnen ze ook knikken.

Doe het zelfde nog eens maar dan met alle radiatoren echt dicht.

Kijk ook even of er ergens een by-passklep in het hoofdcircuit zit. Dat is een instelbaar kraantje
wat direct tussen de hoofdaanvoer en -retour zit.


Er komt op een of andere manier niet genoeg heet water bij de VV-unit.
 

Bernhard

  • #27
Rolfk, Je schrijft,
Heb dit 1 uur laten branden de hoofd aanvoer leiding van de ketel was heet de beide pvc aanvoerleidingen lauw, de beide pvc retour leidingen niet warm en de hoofd retour koud.
Dat betekend dat er warmte naar de vloerset gaat. Als er geen warmte door de vloerset wordt opgenomen zou de hoofdretourleiding warm/heet moeten zijn.
mvgr bernhard
 

Houtstooktechnicus

  • #28
Bernhard, dat was al duidelijk getest:
RolfK schreef:
Ik heb gisteren de verwarming aangezet hoofdaanvoer was heet, toen vv pomp uitgezet hoofdretour werd heet verwarming uitgezet en half uur gewacht.
Er is dus flow naar de unit, maar niet voldoende. En dat is merkwaardig, bij alleen de gang- en badkamerradiator open. Vandaar de vraag dit nog eens te doen, maar dan uitsluitend met de vloerverwarming open. Eerder vermelde Rolf al dat de aanvoer de vloer in, wel warmer werd al hij een vloerkring afsloot. Dat duidt ook al op te weinig aanvoer.

Maar, dan hebben we nog een vreemde:
RolfK schreef:
Toen verwarming weer aan aanvoer werd heet en toen de pomp aangezet, toen ik de pompschakelaar van 3 naar 2 zette werd hoofd retour direct kouder ?
@Rolf: Schakelde je echt van 3 naar 2, of toch van 2 naar 3?
 

Bernhard

  • #29
HTS,
Ik begrijp niets van je bericht.
In het eerste deel schrijf je dat eea duidelijk getest is.
Wat er getest is blijft vreemd.
In het 2e deel zeg je dat het vreemd is dat de retour koud wordt.
Ik vind het vreemd dat je niet begrijpt dat bij elk verwarmingssysteem waar warmte wordt afgenomen de retour kouder wordt dan de aanvoer. mvgr bernhard
 

RolfK

  • #30
Leidingen is niets aan gewijzigd alleen bij oude ketel losgemaakt en bij nieuwe aangesloten.

De hoofd retour bij de vloerverwarming werd direct bij het veranderen van de pomp stand 3 naar 2 koud.

Ik kan nog proberen om alles dicht te zetten en dan de vloer uiteraard open welke temp mag er door de pvc leiding deze liggen er al lang in dus niet iets van de afgelopen jaren i.v.m. nieuwe en oude technieken.

Voor wat betreft de flow kan dit ook aan de pomp snelheid van de ketel liggen, echter is het raar want de hoofdaanvoer en de pomp voelen heet aan alleen de pvc leiding in de vloer zijn beduidend koeler dan de hoofd aanvoer en de pomp.

Ik heb wat foto's toegevoegd van de aansluiting bij de ketel let wel hier is niets aan veranderd en het werkte bij de oude Radson HR ketel perfect.( ik weet dat de leidingen en de manier van monteren niet de schoonheids prijs verdienen helaas door verschillende installateurs gemaakt).

Het rode pijpje zou de by-pass zijn?

Let op!! bij het afsluiten van een groep werd de hoofd retour heet ??

De hoofdaanvoer koperen pijp links uit vloer wordt altijd heet ook de vv pomp.

Mij lijkt dat als er 40 of 50 graden warm water door de pvc gaat uiteindelijk de retour pvc en hoofdretour toch warm moeten aanvoelen.

Ik hoop dat alles nog een beetje duidelijk is ?

Gr.
Rolf





 

Houtstooktechnicus

  • #31
Hehe, waar een beetje doorvragen al niet toe leidt...

Dat 'rode pijpje' is idd de by-pass... En waarschijnlijk de 'boosdoener'.

Draai hem maar eens rustig naar 1,5 dan hebben we denk een hele andere situatie!

De functie van dat ding is om circulatie over de ketel te garanderen, vooral als al je thermostatische kranen gesloten raken. Dan gaat dit klepje open en verbindt alsnog aanvoer en retour. Eigenlijk een kortsluiting op verzoek.

Als dit positief effect heeft dan is de truc het ding op een betere plek zetten dan hij nu zit, dat is nu veel te dicht bij de ketel. Die krijgt dan al veel te snel heet water op de retour.

Prima plek zou op die koperen pijpen van 22 mm bij de VV-unit zijn. Zo blijft de aanvoer naar je VV-unit gewaarborgd ook als je radiatoren sluiten.
 

RolfK

  • #32
Wat is dan het verschil nu ten opzichte van de oude ketel, want toen zat deze ook al daar ? op dezelfde stand.
 

Houtstooktechnicus

  • #33
Niet eenduidig te zeggen, mogelijk heeft de 'afhanger' van de huidige ketel er ook aan gedraaid.

En heeft vorige ketel geen modulerende pomp gehad.

Feit blijft dat de plaatser van deze by-pass snel klaar wou zijn of de diepere voorwaarden voor het juist functioneren van dit appendage niet mee gekregen heeft.
 