Werking tweewegklep

Sjender

  • #1
Hallo,

Ik ben een thuiswerker.
In huis heb ik een kantoortje van ongeveer 9m2 en 1 radiator.
De thermostaat hangt beneden in de woonkamer.

Nu wil ik ervoor zorgen dat ik een extra thermostaat in mijn kantoor kan plaatsen en dat als die aanslaat, alleen de radiator in het kantoor warm wordt.

Dan kan ik de temperatuur in de rest van het huis laten zakken en alleen warmte gebruiken in mijn kantoor.

Het moet uiteraard ook mogelijk zijn dat als mijn vrouw thuis is, dat zij het beneden ook warm kan maken, dus dat beide circuits warmte krijgen.

Kan dit met een tweewegklep, of heb ik dan nog meer nodig?
 

Houtstooktechnicus

  • #2
Wat je wilt, is dat je er twee onafhankelijke zones van maakt. Daarbij heb je twee kleppen nodig (als set te krijgen met een 24 Vac voeding) die je schakelt via de individuele thermostaten.

Via de eindcontacten op de kleppen stuur je de ketel aan.

Noodzaak is wel dat de aftakking voor je kantoor voor die van de 'huis' radiatoren zit.

En voor zover nog niet aanwezig, is het ook wel verstandig een by-passklep in de leiding voor de splitsing te maken, zo kan de ketel de nadraaitijd van de pomp respecteren bij gesloten kleppen.

Kleppen bij voorkeur in de retour plaatsen, het binnenwerk (cartridge) gaat bij lagere temperaturen langer mee.
 

Sjender

  • #3
Bedankt voor het bericht.

Nu zie ik tweeweg en driewegkleppen.
Welke is hier van toepassing?
En kunnen beide zones ook tegelijk aan staan?
 

Houtstooktechnicus

  • #4
Wat zou ik bedoelen met "twee onafhankelijke zones"?

En naar de klep, zo'n zone heeft verwarming nodig. Of niet. Dus 'open' of 'dicht', er hoeft niet van circuit gewisseld te worden zoals bij bijvoorbeeld een indirect gestookte boiler.

Zoals ik dus al schreef: twee tweewegkleppen (wat eigenlijk een gek woord is voor open/dicht, daar waar een driewegklep het eigenlijk maar twee verschillende kanten op kan sturen. Maar zo worden die dingen nu eenmaal genoemd).
 

Sjender

  • #5
Dus het zou moeten zoals in dit schema?
En dan beide kleppen aansluiten op dezelfde polen van de thermostaat aansluiting van de ketel?




p.s. ZONE1 en ZONE1 moet uiteraard zijn ZONE1 en ZONE2
 

Houtstooktechnicus

  • #6
Inderdaad, je gebruikt de van de eindcontacten het 'maak' contact die je van beide kleppen op de huidige aansluiting van je kamerthermostaat zet.

Uiteraard wel op voorwaarde dat dit geen 'opentherm' opstelling, maar aan/uit, is.
 

Sjender

  • #7
Ik zou wel graag opentherm gebruiken.
Is er een aanpassing mogelijk die dat mogelijk maakt?
 

Houtstooktechnicus

  • #8
Ik heb wel enige pogingen gezien van mensen die aan het 'tweaken' zijn geslagen, maar dat was niet echt een succes.

Geen idee of er momenteel een handelsverkrijgbare oplossing is.


Beroerde van opentherm is dat je niet parallel kunt schakelen, er kan slechts 1 thermostaat leidend zijn.
 

Sjender

  • #9
OK, duidelijk.
En stel dat ik het net iets anders aanpak.
Dat ze niet helemaal onafhankelijk van elkaar geregeld kunnen worden...

Maar dat als de 'HUISZONE' aan gaat dat ook de ene radiator in het kantoor aan gaat.

Het belangrijkste is dat de HUISZONE niet aan gaat tussen 08.00 en 17.30 en dat dan alleen het KANTOOR aan staat.

Bij voorkeur met opentherm
 

Houtstooktechnicus

  • #10
Theoretisch is dat te realiseren door de huidige opentherm thermostaat te verplaatsen naar het kantoor, de temperatuur daar wordt dan leidend.

Je kunt dan met slechts 1 tweewegklep en een tijdklokje het Cv-water naar het woongedeelte onderbreken op de door jou gewenste uren. Daarnaast kun je parallel aan de schakelklok, een gewone thermostaat hangen die een minimum temperatuur van de woning in stand houd.

Maar of dat nu allemaal zo verstandig is...

Vergis je niet in de aanwarmtijd die nodig is om het woonhuis weer echt behaaglijk te krijgen. Met vloerverwarming moet je er al helemaal niet aan beginnen.

En hoe groot is die radiator in je kantoor, die moet wel een beetje in lijn liggen met de regelcapaciteit van je ketel. Anders gaat die pendelen.

Al met al: Zolang je dat opentherm in stand wilt houden heeft dit een groot "pennywise, poundfolish" risico in zich.

Met programmeerbare thermostatische radiatorknoppen en een weersafhankelijke regeling ben je qua mogelijkheden en comfort in dit geval veel beter af.
 

Bernhard

  • #11
Dat kan met open-therm. Dan heeft elke radiator een thermoventiel. Je kan dan voor elke ruimte een eigen tijdprogramma en temperatuurtraject instellen. Zie hiervoor Evohome. mvgr bernhard
 

Sjender

  • #12
Ik ken evohome.
Maar dat is voor mijn doel een beetje prijzig.
Ik wil dan namelijk 10 radiatoren uitzetten tussen 08.00 en 17.30.
Om er vervolgens maar 1 aan te hebben.
Het lijkt me dat dat met kleppen goedkoper op te lossen is.

En misschien moet ik voor mijn kantoorzone dan maar afstappen van opentherm en voor die kleine ruimte kiezen voor aan/uit?
 

Houtstooktechnicus

  • #13
Helaas, je stuurt de ketel aan via of opentherm, of aan/uit. Je kunt niet beide protocollen tegelijk gebruiken.

Maar vertel ons nu eerst eens over welke vermogens we het hebben (ketel en radiator). Slechts die ene radiator op de ketel lijkt me al een moeilijk verhaal te worden.
 

Bernhard

  • #14
Je kan ook alleen de belangrijke radiatoren voorzien van een thermoknop. De andere radiatoren zet je uit of half dicht. Je kan dan later nog uitbreiden. mvgr bernhard
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #15
Even googlen op "etageregeling" en je hebt al een pasklare oplossing voor nog geen € 150,00 incl. draadloze thermostaat.
 

Houtstooktechnicus

  • #16
Ja, kunst! Met dat "goochelen" is dat 'hete' kwartje nu ook gevallen.

Maar buiten dat, de leveringsomvang van die 'oplossing' is erg lastig te vinden dus bij deze de tip om daar wat aan te verbeteren! :mrgreen:

En voor zover ik het daar terug kan lezen, voldoet dit alternatief niet aan de "ontwerp-eis" van de TS, bedoelt systeem werkt niet volgens het openthermprotocol.

En stel je nu eens voor TS gaat dat zo maken, en ondanks mijn vraag, weten we nog steeds niet over welke capaciteiten we spreken.

Zal er een 35 kW ketel hangen en een plaatje van 1500 W in dat kantoor...

Ik denk maar zo dat je daardoor geen blije reacties van klanten op het internet door gaat krijgen...
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #17
Waarom zou een systeem wat dagelijks het geschetste probleem prima oplost een "opentherm" systeem moeten zijn: totaal overbodig. Men wil allerlei "systemen", maar zo langzamerhand voldoet de installatie niet meer.

Er kan dan wel commentaar zijn over aan/uit systemen, maar ze werken prima en zijn bovenal betaalbaar en lossen heel eenvoudig het "probleem" van bijvoorbeeld een te koude bovenverdieping goed op. Steeds meer installateurs verlaten bijv.weersafhankelijke systemen en schakelen over op aan/uit systemen.

Gewoon dus even googlen op "etageregeling" of "zoneregeling": de oplossing voor het probleem: beneden lekker warm, maar boven niet warm te stoken.
 