Uitleg cv circulatiepomp

Remi010

  • #1
Ik heb op me vloerverwarming unit 4groeps een pomp 25-50 zitten maar die is te zwaar,te veel stromingsgeluid, ook in stand 1.

Nu heb ik een 25-40 leggen is die goed en zo ja, is stand 3 dan gelijk aan stand 1 van de.25-50?

Ik zie ook vaak 15-40 op 4 groeps vloerverwarming zitten. Wat betekent de 15 en 25 en de 40 en 50 op een pomp
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Opbouw typenummer UPS 25 - 40
Eerste getal staat voor de: Nominale diameter van zuigen persaansluiting (DN)
Tweede getal staat voor de Max. opvoerhoogte in dm.
Je kunt een UPS 25-50 pomp wel vervangen door een 25-40. Is m.i. niet zo dat stand 3 op de 25-40 gelijk is aan stand 1 op de 25-50.
Pas ook eens een pompschakelaar toe, dan draait (irriteert....) de pomp alleen als hij echt moet draaien.
Zie voor de uitleg over de typenummering de documentatie van de fabrikant.
 

Bernhard

  • #3
Ik denk dat er geen verschil in geluid is tussen een pomp 20-40 of een 20-50. De pomp 20-50 moet dan op stand 1 staan en de pomp 20-40 op stand 2. Het aantal liters door de buizen blijft dan gelijk en ook de stromingssnelheid. De pomp 20-40 gebruikt 10w minder per uur. Misschien komt het geluid door een ander oorzaak. De draairichting op de as van de pomp kan verkeerd zijn. mvgr bernhard
 

Remi010

  • #4
Dankjewel voor de uitleg. Wat zou het verschil zijn qua werking als ik de 15 of 25 plaatsop mijn vier groeps verdeler, is dat geluid of slechte werking?
 

Houtstooktechnicus

  • #5
Degooyer schreef:
Opbouw typenummer UPS 25 - 40
Eerste getal staat voor de: Nominale diameter van zuigen persaansluiting (DN)
Tweede getal staat voor de Max. opvoerhoogte in dm.

Zie voor de uitleg over de typenummering de documentatie van de fabrikant.
Dat is een beetje 'sneaky', zo kwam ik laatst achter.

Dit verhaal gaat alleen op voor de direct uit de handel verkrijgbare pompen.

Maar de momenteel immens populaire Alpha 15 - 60 die direct (zonder afzonderlijk waaierhuis) op vloerverwarmingsunits is gemonteerd, is een OEM-versie voor die fabrikant.

De spec's zijn echter gelijk aan de handelsversie van de Alpha 25 - 60...
 

Houtstooktechnicus

  • #6
Bernhard schreef:
Ik denk dat er geen verschil in geluid is tussen een pomp 20-40 of een 20-50.
Bernhard, je zit in de verkeerde tabel. TS heeft het over een 25 - 40 vs. een 25 - 50...
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #7
@Houtstooktechnicus
Kijk dan even in de Grundfos documentatie: daar heb ik mijn wijsheid vandaan......
 

Houtstooktechnicus

  • #8
Remi010 schreef:
Dankjewel voor de uitleg. Wat zou het verschil zijn qua werking als ik de 15 of 25 plaatsop mijn vier groeps verdeler, is dat geluid of slechte werking?
Moeilijk te voorspellen, het hangt er ook vanaf of je jouw vloerkringen nog via afsluiters regelt. Dan zou een 15 mogelijk meer herrie kunnen maken omdat die ook met nog maar 1 kring open zijn opvoerhoogte blijft halen. Ik vermoed dat de 25 dan een stuk stiller blijft.

Maar het is een leuk experiment, als ik er aan toekom zal ik een 15 - 35 (in een 28 mm systeem) eens wisselen met een 25 - 40.


Laat jij je ervaring ook weten?
 

Bernhard

  • #9
Ja hoe moet je proberen het water langzamer te laten stromen en toch dezelfde capaciteit te behouden. Dat gaat niet. Met een kleinere pomp zal de watersnelheid lager zijn en dus het geluid ook. Maar ook de capaciteit. mvgr bernhard
 

Houtstooktechnicus

  • #10
Degooyer schreef:
Kijk dan even in de Grundfos documentatie: daar heb ik mijn wijsheid vandaan......
Ik tot voor kort ook!

Tot ik n.a.v. een andere draad hier met een specifiek merk VV-verdeler, eens contact heb opgenomen met de Nederlandse fabrikant te Papendrecht van deze voerverwarmingsverdelers.

Ik had met name bedenkingen over de capaciteit van die 15 - 60 pomp, waardoor het mogelijk probleem in die draad duidelijk zou zijn.

Dat blijkt dus door die OEM-versie echt anders te zijn, aldus de techneut te aldaar. Verhaal volgt t.z.t in die draad.

Kan dus maar zo zijn dat die andere producenten, zoals bijvoorbeeld die in Dordrecht en Doetinchem, dat nog niet eens beseffen... :mrgreen:
 