Intergas G22 vrtw low nox-ps verwarmt niet

Ouderijn

  • #1
Een Intergas verwarmingstoestel geeft geen warm water meer (http://www.intergas-verwarming.nl/flip-Montagevoorschrift-G22VRTW-880-417-06/download/Montagevoorschrift-G22VRTW-880-417-06.pdf).
Er hebben al twee verschillende bedrijven naar gekeken en het probleem is dan twee dagen weg, maar keert weer terug. Ketel geplaatst in 2001. De waakvlam staat aan, maar bij warm water vraag slaat de ketel niet aan. Ook de thermostaat geeft een tik wanneer deze hoog wordt gezet, maar ook dan geen verwarming. Buitentemperaturen zijn zacht geweest de afgelopen tijd (10C tot 20C). Temperatuur op de wijzer geeft 22C aan en de druk 1bar. Hoe kan ik de grondoorzaak van het probleem achterhalen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Magische woordje als er al 2 bedrijven aan geweest zijn.
garantie. Je betaald voor het verhelpen van een storing en dat hebben ze nier gedaan. Dus laat je ze terug komen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Loopt de fan?
 

Ouderijn

  • #4
Ik heb nog nooit een fan gezien aan de ketel. Maakt deze onder normale omstandigheden een geluid als iedere andere fan? Of is deze te zien door iets los te halen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Datjij hem niet gezien hebt betekent niet dat hij er niet in zit.
Meet op punt 3-4. Waar de kamerthermostaat zit. Heb je daar 24 v?
 

Ouderijn

  • #6
Ik heb een foto gemaakt van de thermostaat. Kan iemand aangeven waar punt 3 en 4 zit?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Meet over rood en blauw

3 en 4 zijn dezelfde kabels op de aansluit punten in de ketel
 

Ouderijn

  • #8
Het is me inmiddels gelukt om een voltagemeter te vinden. De spanning tussen beide punten is 0V. Bij de verwarmingsketel zelf tussen rood en blauw wordt 0.15V gemeten, zie foto.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Dan zou ik bijna zeggen dat de zekering er uit ligt daar moet 24 v staan

Maar haal wel even de stekker er uit
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Uhm nee verkeerde rood blauw.

Kijk even waar de thermostaatkabel de ketel in gaat. Volg deze naar de kroonsteen. Zet de thermostaat op 10 graden. En meet dan over de kabels
 

Ouderijn

  • #11
Daarvoor zou de metalen afdekking moeten worden verwijderd. Dat is in principe mogelijk en kost wat werk, maar kan worden uitgelegd wat het betekent dat het spanningsverschil 24V is en wat het betekent wanneer het afwijkt of zelfs nul is? Ik zoek wat meer context naar het type symptomen waar we naar op zoek moeten.
 

Freekcv

  • #12
Controleer onder de metalen kap de printplaat even. Waarschijnlijk zitten er haarscheurtjes in de solderingen vd grote connector
 

Ouderijn

  • #13
Er is inmiddels meer duidelijkheid: wanneer de bedrading welke wordt aangewezen even heen en weer wordt bewogen, dan springt de waakvlam spontaan op verwarmen. Dit is de bedrading welke vanuit de thermostaat binnenkomt in de eerder door een metalen kap afgedekte doos.



Ik zal eens kijken of het schoonmaken van deze kabels het probleem verhelpt. De voltmeter heb ik inmiddels niet meer.
 

Freekcv

  • #14
Zoals ik dus al aangaf, aan de achterkant van de print bij deze stekker zitten haarscheurtjes, deze even opnieuw solderen!
 