Aarding garage

CeesH

  • #1
In mijn garage is een heel oud groepenkastje aanwezig maar wel een eigen 220 volt invoer met KWh meter maar zonder aarde. Ik ga een nieuwe groepenkast plaatsen geen probleem maar het probleem is de aarding. Nu ligt er in de kruipruimte van het woonhuis een geslagen aarding met een verdeelblokje voor meterkast woonhuis mijn vraag is : 1.mag er van af dit punt een draad getrokken worden naar de meterkast in de garage? 2. Zo ja welke dikte? 3. Moet dit in buis ivm oversteek stukje tuin?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Met wat voor kabel word dat groepenkastje dan gevoed?
 

CeesH

  • #3
Standaard invoerkabel zonder aarde van Eneco (heel oud) is een aparte aansluiting los van het woonhuis , de garage is er later bij gekocht dus apart perceel.
Groet Cees
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Aarde moet je dan ook lokaal houden.
Gaatje in de vloer en een aardpen (laten) slaan van voldoende lage weerstand voor de installatie.
 

CeesH

  • #5
Waarom moet de aarding lokaal worden gehouden staat dat in de NEN?
Een aardelectrode slaan kost 600 euro is een dure oplossing?
Ik kan ook de hele voeding in de garage opheffen, scheelt weer vastrecht enz.
Is het toegestaan om vanuit de woonhuisgroepenkast twee grondkabels te leggen naar de schuur voor twee groepen en af te werken op twee lasdozen en dus geen gedoe met een groepenkast in de garage?
Groet, Cees
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Voor 600 euro kom ik die aarde wel slaan, voor de helft ook wel.

Je doet dat lokaal omdat je voeding daar binnenkomt, en zo de aarde van die kast kan garanderen
Je anders een 25qmm moet leggen op ca 60cm diep.

Als jij 2 groepen wilt ingraven naar je garage is dat ook prima.
 

CeesH

  • #7
Het is dus niet verplicht om een aardelectrode te slaan maar wel veiliger? Moet de
25 mm2 nog in een pijp in de grond? En wat schat je in dat de 25mm2 kost per meter?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
25qmm word niet per meter verkocht maar per kilo, van prijzen heb ik geen idee.

Google: 14,5e per kg, 1 kg=4m
 

CeesH

  • #9
Hartelijk dank voor de info.
Maar moet die 25mm2 in een buis in de grond of mag die zo de grond in?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Die gaat gewoon de grond in.
 

CeesH

  • #11
Toch nog even terugkomend op de 25 mm2 aarddraad.
Waarom mag ik niet gewoon 6 mm2 gebruiken naar de garage, er gaat nu ook in het woonhuis 6 mm2 vanaf de aardelektrode naar de woonhuismeterkast? wat is het verschil?

groet, cees
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Mechanische sterkte.

Als een aardpen buiten staat moet de aarddraad 25qmm zijn.

Bij jouw is het een verbinding die buiten in de grond gelegd word, dan moet het 25qmm zijn.
 

CeesH

  • #13
Het antwoord is duidelijk alleen de uitvoering vergt nogal wat.
Was je reactie dat jij een aardelektrode zou slaan echt en zo ja wat is je minimale prijs. Het is wel in den haag.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Den Haag is mij te ver, 600 euro is echter te veel.
Vraag gewoon meer offertes aan.

Eventueel zou je ook een kastje met aardlekautomaten kunnen laten plaatsen met daarbij een hulpelektrode.
Moet nog kunnen onder de 600 euro.
 