Aardlekschakelaar plaatsen bij werkbank

Ceesass

  • #1
Ik wil bij mijn werkbank een aardlekschakelaar plaatsen zodat ik niet andere apparatuur doe uitvallen in het geval.

bij mij thuis is het als volgt:

hoofd ALS Holec 10000 D40 (E 81 S D40/E)
groep ALS Holec 40A 0.03A 40.030.2/E
en voor een andere groep het zelfde

is zo iets mogelijk en welke aardlekschakelaar moet ik dan nemen.
16A 10mA?

ik heb ook mobiele ALS gezien maar die zijn 16A, 30mA

suggesties?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Bij normaal gebruik heb je van de aardlek niet zoveel te vrezen. En bij overbelasting zal niet de aardlek uitvallen, maar de groep. De bestaande 16A groep(en) onderverdelen in je werkplaats gaat je niet veel voordeel opleveren. Op basis van selectiviteit mag je hier maximaal 6A automaten voor gebruiken. Dus 6 x 240V = 1440 Watt.

Welke apparaten sluit je bij je werkbank aan?
 

Ceesass

  • #3
Dank voor je reactie,
ik ken het begrip 'selectief' nog niet, maar dat is interessant.

het gaat hier niet om overbelasting (het is electronische apparatuur), echter soms heb je met electronica testen een kortsluiting.

met het gevolg dat in die groep alles uit gaat en dat wil ik voorkomen dus vandaar het idee om in die groep een ALS te plaatsen zodat alleen dat punt (de werkbank) uit gaat.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Is een scheidingstrafo dan geen betere oplossing?
 

Ceesass

  • #5
Scheidingstrafo 1:1 230v (neem ik aan)

heb even wat ge'googled


igv scheidings trafo wat gebeurd er bij:
- kortsluiting
- aardsluiting
 

Honda2012

  • #6
Dat wordt wel een duur grapje als je een beetje vermogen wilt.

Waarom maak je zelf niet gewoon een testkastje? Die beveilig je dan met een snelle automaat.
 

Houtstooktechnicus

  • #7
Ceesass schreef:
echter soms heb je met electronica testen een kortsluiting.

met het gevolg dat in die groep alles uit gaat en dat wil ik voorkomen dus vandaar het idee om in die groep een ALS te plaatsen zodat alleen dat punt (de werkbank) uit gaat.
Je hebt hem nog steeds niet, een ALS spreekt niet aan bij kortsluiting. Alleen bij aardsluiting.

Vandaar dat zo'n ding "aardlekschakelaar" heet...
 

Ceesass

  • #8
Stanneveldm dank,

heb je voor mij een schema of link? om het idee te visualiseren
 

Honda2012

  • #9


Qua kastje zou ik iets van kunststof nemen. Als je slim bent, laat je de automaat met de bovenkant uit het kastje komen. Als hij er dan uit springt wegens sluiting, kun je hem vrij eenvoudig terug zetten zonder dat je het hele kastje open moet schroeven.

De hoofdschakelaar is misschien een wat overdreven uitvoering, daar zijn ook andere kleinere inbouw schakelaars voor te krijgen.
 

Ceesass

  • #10
BEDANKT! hier mee ga ik aan de gang.

had je nog een suggestie.
10/16A mA?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Wat is het vermogen van de te testen apparatuur.

Wat is het hogere doel van die werkschakelaar, die automaat mag ook als werkschakelaar dienen.

Als het een losse kast is met eigen stekker mag die stekker ook als werkschakelaar dienen.
 

Ceesass

  • #12
<300 watt

werkschakelaar? je bedoelt de hoofdschakelaar in Stanne's tekening ?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #13
2e hands op marktplaats is er genoeg leuks te vinden, ook voor weinig.
 

Honda2012

  • #14
Qua regelgeving ben ik niet zo op de hoogte, maar vond het voor mezelf wel een veilig idee om er een werkschakelaar tussen te zetten. Meestal komt zo'n stekker ergens in een stopcontact waar je niet lekker bij kan. Maar inderdaad, met een automaat die uit het bakje steekt ben je ook gered.
 

Atmoz

  • #15
Je kunt ook 2 wandcontactdozen in serie schakelen, op het ene sluit je het te testen apparaat aan, in het andere komt een zware verbruiker (strijkbout, elektrische kachel oid). Als het te testen apparaat sluiting heeft gebeurd er weinig, de strijkbout of kachel wordt warm en verder niets. Of eea goed werkt hangt af van de vermogensverhouding van het te testen apparaat en de "belastingsweerstand".
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu