Kruisschakeling en dubbele wisselschakeling combineren?

Joosterhoff

  • #1
Goedendag,
Momenteel ben ik de elektrische installatie voor mijn woning aan het bouwen. Tijdens het ontwerpen loop ik vast op de lichtschakeling van de overlopen.

Wens:
1) lamp hal BG schakelen vanuit hal BG en hal 1e verd.
2) lamp 1e verd. schakelen vanuit hal BG, hal 1e verd. en hal zolder
3) lamp zolder schakelen vanuit hal 1e verd. en hal zolder

Wenselijk is dat de schakelaar op de 1e verd. voor de hal BG bij het trapgat naar beneden zit en de schakelaar op de 1e verd voor de zolder bij het trapgat naar boven.

Ik heb zelf al een uur zitten staren naar de schema's van kruisschakelaar en dubbele wisselschakeling maar kom er steeds op uit dat mijn wens niet haalbaar is.
Graag jullie mening of advies.

Vriendelijke groet, Jeroen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Is wel haalbaar als er voldoende ruimte is voor bedrading.

eventueel kan je ook een draadloze schakeling maken, zit je niet aan draden vast, en wandzendertjes kan je overal plakken.

Hal bg is een wisselschakeling.
Hal 1e een kruisschakeling
Zolder weer een wissel
 

Wiljanbeens

  • #3
Beneden een dubbele wisselschakelaar

1e verdieping trap naar beneden een wisselschakelaar
daarnaast een kruis schakelaar.

1e verdieping trap naar boven een wissel schakelaar

2e verdieping een dubbele wissel schakelaar.


(Moet je wel ruimte hebben om 2 schakelaars naast elkaar te kunnen plaatsen op 1e verdieping).

(Bedrading word wel een beetje omslachtig waarschijnlijk!!)
 
Status