3 fasen gevoede motoren parallel achter 1 beveiliging

Greg

  • #1
Vraagje Forummers,

Mag ik twee 3 fasen gevoede motoren (ventilatoren) parallel achter 1 motorbeveiligingsschakelaar aansluiten?

Beide ventilatoren hebben de volgende specificaties.

0,09 kW
0,28 A
380 V

Er staat mij iets bij dat motoren boven de 0,5 kW wel apart gevoed moeten worden.

Ik wacht in spanning af

Groet Greg
 

Boortorenbouwer

  • #2
Je kan wel wel 50 motoren aansluiten als je wilt, ligt eraan hoe groot je thermisch pakket/motorbeveiligingsschakelaar is...

Over het algemeen wordt het niet gedaan vanuit praktisch overwegingen. Maar het kan prima, zolang je niet over je max ampies heen gaat.
 

Houtstooktechnicus

  • #3
Geen probleem, in de koeltechniek vaak toegepast. Beveiliging wel 'strak' afstellen en vooral testen (moet aanspreken bij 1 fan geblokkeerd).

Indien de motoren over een clixon beschikken, die in serie meenemen in de stuurstroomkring.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu