Extra groepenkast selectiviteit (1 fase 40A)

Jorbo

  • #1
Beste,

Situatie: Verbouwing van woning tot twee zelfstandige woonvertrekken op 1 groepenkast/aansluiting die net vervangen is door een slimme meter met een 1x 40A automaat hoofdzekering.

Nu was ik van plan om een extra meterkast te plaatsen zodat storingen (sluiting) in beide vertrekken zelfstanding op te lossen zijn.

Nu lees ik dat selectiviteit van de zekeringen er voor zorgt dat dit een opzet is die in de praktijk eigenlijk niet goed toe te passen is.

Toch een controle vraag (een beetje tegen beter weten in ;-): als ik wel met een extra groepenkast wil werken kan ik met 40A, 20A, 10A werken, is dat 1x 40 (hoofdzekering), 1x 20A (tussen) en 3x 10A eind of slechts 1x 10A eind?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Je kan met een 40A hoofdzekering een 25A tussenzekering en meerdere 16A eindzekeringen toepassen. Volgens mij is het dan netjes selektief. Plaats in de onderverdeler ook wel een hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars en eventueel een tussenmeter.
 

Jorbo

  • #3
Bedankt Sxnder, dan komt het dus toch goed: onderverdeler op 1 kabel.

Beide groepenkasten moeten vervangen worden dus die kan ik in een keer goed bestellen. Dan bestel ik het volgende:

Groepenkast (hoofdaansluiting), vertrek 1

Hoofdschakelaar 40A met daarachter:
4 groepen
- 3x 16A automaat
2x aardlekschakelaars op deze drie automaten
- 1x 25A (zonder aardlek) met daaraan 15 meter 3x 4mm2 installatiekabel naar onderverdeler

Onderverdeler, vertrek 2

Hoofschakelaar 40A met daarachter:
- Tussen meter (32A)
- 3x 16A automaat
2x aardlekschakelaar op deze drie automaten

Klop dat zo?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Lijkt met wat weinig groepen voor een woning.
 

Jorbo

  • #5
Klopt maar in dit geval gaat het om twee 1 kamer appartementjes / studio's (ongeveer 30m2 elk).

Verbruikers in elk vertrek zijn de wasmachine en vaatwasmachine (Koken op gas)
3x 16A moet dan toch genoeg zijn (2x voor de keuken en 1x voor de rest (lampjes en tv))
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Wasmachine is een eigen groep, vaatwasser ook een eigen groep.
Boven een aanrecht moeten 2 dubbele stopcontacten zitten verdeeld over 2 eindgroepen.
Dat zijn dus al 4 eindgroepen.
 

Jorbo

  • #7
Tja dan gaat het hard idd :roll:

Nou ja ik doe het 1 keer, dan maar goed dus per kast 5 groepen it is!

De rest van de opstelling klopt zo? (kabel dikte genoeg?)
 