Badkamer verplaatsen. Paar vragen mbt afvoer.

Rugri

  • #1
Ik ga onze huidige badkamer verplaatsen van de begane grond naar de eerste verdieping.

Er zijn nog geen leidingen aanwezig.

Overigens is er nooit een ontluchter aanwezig geweest. Ik denk dat dit gebeurde via de hemelwater afvoer.

Het idee is om met 110 naar boven te gaan waar eerst de afvoer van de douche er op komt.

Dan door naar het toilet en dan door met 75 naar boven het dak uit. Zou deze eventueel ook kleiner mogen zijn?

Ik kan niet met de afvoer naar de andere kant van de badkamer daarom wil ik een 50 mm vanaf de standleiding beneden naar boven doen waarop het bad en de wastafel worden aangesloten.

Het bad is de laatste aansluiting. Moet ik nu deze ook nog naar buiten trekken om te ont-beluchten of kan hier iets tussen geplaatst worden wat een stuk makkelijker is. En moet dit dan een ont- of beluchter zijn en waar moet die dan precies geplaatst worden. Na het bad of tussen het bad en de wastafel?

Overigens zijn verdere op of aanmerkingen ter verbetering van dit plan zeer welkom.
 

Sander´s

  • #2
Standleiding beluchten met 50mm is prima, volgens bouwbesluit zeggen ze inderdaad 75mm of tegewoordig in de nieuwbouw 90mm.
maar voor een badkamer is 50mm genoeg.
bad en wastafel hoeft niet extra belucht te worden, die trekken hun lucht wel mee door de overstort.

beluchten is noodzakelijk voor toilet in dit geval
 

Rugri

  • #3
Maar is het gevaar niet aanwezig dat als het bad leegloopt hij het sifon van de wastafel leeg trekt. Dit omdat de 50mm afvoer pas beneden op de standleiding uitkomt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu