Ik heb zonnepanelen op het dak en zit te kijken naar een betaalbare mogelijkheid om een paar accu's er op aan te sluiten waarop een 5 tal ledlampen s'nachts kunnen branden en waar ik, als er een stroomstoring is, ook de HR ketel, de koelkast en vrieskast kan laten draaien voor 6 uren. Het hoeft niet automatisch te gaan maar moet wel betaalbaar zijn want wat ik heb kunnen vinden kost 1000 euro en meer.
Als er goede ideeën zijn dan hoor ik graag.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Koelkast en vriezer kunnen best een nachtje zonder stroom. Voor je ledverlichting en de ketel kun je dan een UPS nemen, zoals die gebruikt worden als noodstroomvorziening voor computers. Die zou je moeten kunnen vinden voor duidelijk minder dan 1000 Euro.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Zonder aanpassing gaat een ketel nooit draaien op een UPS.
 

Snijkamp

  • #4
Stekker uit het stopcontact halen, in de UPS stoppen, en de UPS in het stopcontact steken?

Het is een dure oplossing om een UPS te plaatsen bij de apparatuur die je aan wilt houden, maar mogelijk is het.

Houd er wel rekening mee dat een UPS verlies heeft in het energie net, onder andere vanwege het laden van Accus. En dat een UPS ook onderhoud nodig heeft en om de x tijd nieuwe accus.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Zodra de netspanning wegvalt en de ketel op de ups in bedrijf moet komen krijg je een ionisatiestoring.
 

H.Eijkenaar

  • #6
Dat een UPS niet gaat werken zie ik in er daarom ben ik op zoek naar een werkende vervanging. Een koelkast en vriezer kunnen een tijdje zonder stroom maar dan moet je ze wel dicht houden anders duurt het niet lang voordat de temp. teveel zal stijgen (uit ervaring).
Het probleem is dat het niet alleen om back up gaat voor de HR ketel, koel- en vrieskast maar er moeten ook een aantal ledlampen elke nacht op kunnen branden.
Ik zelf zat te denken aan een accu met een lader voor de accu en een omvormer erna om weer 220v te krijgen.
De vraag alleen is wat voor lader, accu en omvormer?
 

John1968

  • #7
Een UPS is kort door de bocht genomen niets anders dan een acculader, accu en omvormer in één.
Als je met een UPS last krijgt van een Ionisatiestoring zul je dat met een losse omvormer ook wel krijgen neem ik aan.

Het standby houden van een flinke loodaccu kost je relatief veel afschrijving. Andere accu's zoals een LiFe-po4 accu kan hier beter tegen maar is heel duur in aanschaf, de laders hiervoor ook.


Als je veel uren noodstroom wilt hebben zou ik eerder denken aan een generator op benzine. Moet natuurlijk wel kunnen i.v.m. geluidproductie
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Je moet nogal wat uitval hebben om zo´n systeem economisch te rechtvaardigen.

Beter:
zonnepanelen----->omvormer------>Lichtnet------>ledverlichting,koelkasten enz.

Indien ledverlichting echt altijd moet branden daar een noodverlichtigsuitvoering voor nemen, die hebben hun eigen accu voor ca 1-4uur bedrijf.

Je gebruikt het net dan als energieopslag, met de huidige regelgeving is dat goedkoper dan zelf opslaan.

Heb je echt heel veel uitval dan een backup regelen dmv een generator.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Ik kwam deze tegen: Noodstroomvoorziening_voor_CV.pdf PDF-je

Enige nadeel is dat je dan wel zelf de stekker om moet zetten.

Fanatieke aquariumbezitters hebben ook iets gefabriekt waardoor een aggregaat automatisch start bij stroomuitval + een SMS verstuurd voor als je niet thuis bent.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Probeer het maar eens,99% zeker dat je Hr ketel na 5 pogingen stopt met een ionisatiefoutcode.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
In een oud topic heb je hier zelf een oplossing voor gegeven:
The Headhunter schreef:
De oorzaak is het ontbreken van aarde.
De geider laat via de gasvlam elktronen lopen naar de aarde(ionisatiestroom), zo meet de ketel of de vlam brand achter een omvormer is geen aarde zoals in een normaal energienet en dus word de ionisatie niet gemeten.

De ketel werkt normaal, start ook maar valt dan direct weer uit, ionisatie fout.

Er is een truc voor, creeer een aarde zoals in een normaal net.
Neem een scheidingstrafo ze de primaire wikkeling rechtstreeks aan de omvormer.
De secudaire zijde zet je 1 kant van de trafo aan aarde en aan de nul, de andere is dan je fase, zo heb je een net dat gebruikt kan worden voor je ketel.
Het mooiste is als je die trafo inbouwt in de ketel, er mogen nl beslist niet meer apparaten op.
 