PVC afvoerpijp lijmen - minimale contactoppervlakte?

Neptun

  • #1
Hi medeklussers,

Ik heb een WC afvoerpijp tekort afgezaagd. Ik dacht dat het recht door de vloer naar beneden gaat, maar het maakt een bocht in de vloer.

Nu heb ik een heel kort "rechte" stukje pijp over, en de reparatiemof zakt maar 1,5 - 2 cm erin.
Werkelijke contact lengte is ongever 1 cm.

Is dit genoeg "vlees" om te kunnen lijmen?

De fotos:

(markeringen op de mof kloppen niet) Lengte ingaande stuk is 3,8 cm en hij gaat voor ongeveer de helft daarvan erin)





 

Kanterz

  • #2
Je kan toch gewoon een manchet sok gebruiken in plaats van een reperatiemof ?
 

Neptun

  • #3
Hi Kanterz,

Dat lijkt me nog verder van dicht (zeg maar).

ik heb maar iets meer dan een centimeter rechte stuk.
Zie schets, (ik heb maar een kant van de pijp getekent)

Dunne horizontale lijn is de vloer. Het stukje steekt iets meer dan 3 cm uit, maar de bocht begint na 13 mm al.

 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Kan je onder de wc vloer komen?

zo met reparatie sok wil het niet je zit ook met de aan sluiting van de zwarte pe verloop deze kan je niet lijmen in je reparatie sok.

en een sok met manchet wil ook niet afdichting rubber zit 15mm diep.

als er toch een omkisting om komt ivm hangende toilet heb je de keus nog om de vloer open te kappen en de bocht te verwijderen.
 

Neptun

  • #5
Henk253 schreef:
Kan je onder de wc vloer komen?

zo met reparatie sok wil het niet je zit ook met de aan sluiting van de zwarte pe verloop deze kan je niet lijmen in je reparatie sok.
Alles is mogelijk, alleen het is erg moeilijk. Ik moet dan ook terazzovloer breken en dan verstoor ik de waterdichtheid van de vloer.... :-|

Ik ben bang dat ik de laatste niet goed snap.
Waarom kan het lijmen van de verloop in de sok niet? En gaat de reparatiemof zelf wel diep genoeg of niet?
 

Neptun

  • #6
Net gezocht en gevonden dat pp en PVC lijmen (not) verhaal. Jammer, dat ik dit niet wist (weg 10 euro voor de mof), maar toch op tijd te weten gekomen. :)

Is zo'n mof verkrijgbaar in "rubber edition"?
(verondersteld dat het diep genoeg is t.o.v. van de orignele vraag).
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Er zijn wel reparatie sokken met rubbers maar het probleem blijft dat de rubbers niet ver genoeg er in gaan waardoor je een goede afsluiting krijgt



rubber zit hier ook op 15mm

of je probeerd onderzijde van reparatie sok warm te maken zodat dit soepel word en drukt heb dan in de vloerbocht.

Markeer met behulp van een streepje in lengte richting hoe deze heeft gezeten.

Dan glijd deze rep. sok dieper er in.

en mocht dit goed lukken kan je een verloop 110 x90 kopen die je kunt lijmen in rep. sok

 

Neptun

  • #8
Bedankt voor de tip Henk. Ik ga zeker zo'n pvc verloopring halen.

Ondaks dat het zeer kort ingestoken is, zit de reparatiemof vrij stevig vast. Dit zonder lijm al.
Het is niet makkelijk om het weer eruit te krijgen zeg maar. Vervolgens zit de pp bocht vast aan de frame en de frame vast aan de muur / vloer. Weinig beweging dus en bovendien is de pp bocht aan beide kanten aangesloten via mancheten (= enige beweging ruimte)

Dus...
Wat is hier eigenlijk hét risico?
Gaat het bewegen en dan lekken? Of iets anders? Ik kan me niet voorstellen dat het zomaar gaat lekken omdat "maar 1 cm" rondom gelijmd is... maar ik ben bang van het "onbekende", oftewel de zaken die in mijn dode hoek staan. :)
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Laat je het toch gewoon zitten

scheelt je vloer is waterdicht
denk maar eens aan een verstopte vol gelopen wc.

Je merkt het vanzelf als het lekt kan je als nog gaan breken!

Succes
 

Neptun

  • #10
Hi Henk,

Ik maakte geen statement. Er stond een vraagteken achter en het is iig niet retorisch bedoeld. Sorry als dat toch zo is overkomen. Internet communicatie wil soms voor misverstanden zorgen.

Dus als het verstopt raakt, moet de water door 1 cm lijm heen. Dat leek mij niet echt waarschijnlijk, maar zeker was ik dus niet.

Ik wil je bedanken je voor je adviezen, waar ik zeker wat aan heb. :prima:

Ik zal het uiteindelijke oplossing nog posten... :klusjesman:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Oke sorry dat ik het verkeerd op vatte.

had nog even een uitleg zodat je grotere lijm vlak krijgt.



als je binnen zijde van de buis goed ontvetten en schoon maken.

evt lijmen met vul lijm
 

Neptun

  • #12
Ik heb het warm gemaakt en het ging naar binnen, maar het voelde niet goed, dus moest ik toch uitkappen. En nu heb ik dit:



De reparatiemof wil niet verder.

Is de pijp door de warmte van de slijptol krom / ovaal geraakt? Of gewoon een beetje schuren van binnen en dan proberen?

(ring op de pijp is het overgebleven stukje van de oude mof)
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Had je de reparatie sok warm gemaakt voordat je besloot om hem uit te kappen?


Haal die rep.sok er uit en maak eens een duidelijke foto zo dat beter kan beoordelen
 

Neptun

  • #14
Ik heb een nieuwe reparatiesok, dus niet verwarmd geweest.

De fotos:






En door middel van deze bout heb ik getest of de pijp rond is. Niet dus. 90 graden draaien en er is 2 mm extra ruimte.



Ik dacht aan warm maken en dan de sok erin. Vervolgens laten koelen en voila, de pijp is rond geworden.
1. moet ik daarvoor ook beton onder dat stukje pijp weghalen?
2. mag dat ring blijven of beter verwijderen
3. ...
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Je moet GEEN rand af zagen!!

En ook nog niet onderkant weg kappen!!

Zit er binnen in die mof ook een rand bv 7 cm verder op?

En zit er verder op ook een aan sluiting aan de rechte kant?

Wat is de diameter van de binnen buis?

Hoe oud is de bouw van de woning ongeveer

Dubbele reactie verwijderd - mod
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
Ik zou zelf voor gaan voor die speciale inzet stuk wat ik je liet zien van wild***p hij is niet goedkoop maar als je binnen zijde buis schoon maakt en je vet de rubber in dan sluit deze wel af.

mocht dat niet willen en er zit een stukje buis in de pijp dan moet dat er uit gehaald worden.

Mocht je daar in meer advies hebben dan hoor ik het wel, maar bedenk wel als dat niet lukt dan moet veel verder op gebroken worden.

Durf je het niet aan kan je evt vragen aan een installateur dat die voor jou een riool aansluiting maakt voor je wc, dan heb je ook garantie.
 

Neptun

  • #17
1e keer warmgemaakt, ingesmeerd met vaseline, mof erin, moeilijk draaien. Fail. Pijp kwam terug in oorspronkelijke vorm.
2e keer (iets meer) warmgemaakt, hetzelfde resultaat.

Mof gevuld met snelgips, met een stuk metaal erin om vast te kunnen pakken (met franse sleutel).

3de keer warm, lithium vet erbij, goed warm, mof erin en draaien met franse sleutel. Laten afkoelen met mof erin.
Losdraaien, gips eruit tikken (was in een zakje).
Alles schoon en lijmen maar.

Lektest door middel van een ballon aan het eind van de mantelpijp opblasen en vullen met water.

So far so good. Zou een stuk moeilijker gaan zonder klusidee. :prima:

 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
Ziet er wel leuk uit.

je hebt het zelf bedacht

gat kan je dicht gieten met sneldrogend cement.

Succes verder met je klus.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu