Daalderop Base Cube Duo CW5 combiketel en vloerverwarming

Commodore

  • #1
Vorig jaar is mijn oude Valliant VCW 280 vervangen door bovengenoemde ketel. voordeel hiervan zou zijn dat deze twee circuits heeft voor de verwarming. lage temp voor de vloer en als deze het niet redt word de hoge temperatuur zone bij geschakeld.

In de oude situatie had ik mijn vloerverwarmingspomp parallel aangesloten op de pomp van de valliant ketel.
in de huidige situatie draait de pomp nu continu op het lichtnet. stand 1 28 w x 365dagen x 24 uur.
Volgens de installateur kan dit niet anders.
Maar ik wil het anders.
zou de pomp dus het liefst weer paralel willen schakelen.
wie heeft hier ervaring mee met een Daalderop Cube.
elektrisch zie ik nog geen extra aansluitmogelijkheden.
En kan mij tips geven.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wat dacht je van een pompschakelaar?
 

Commodore

  • #3
Ik begrijp U niet goed.

mag ik vragen wie de pompschakelaar aanstuurt.

Heeft de Daalderop Cube combiketel hier een uitgang voor?
In het elektrisch aansluitschema van de combi ketel zie ik mogelijkheden voor een buitentemp voeler ext maar geen aansluiting voor een vloerverwarmingspomp.
elektrisch is het mini wilo pompje in de ketel met een driepolige stekker aangesloten. Er is geen mogelijkheid om zonder te knippen hier een aftakking van te halen.
 

Commodore

  • #4
Ik heb net gegoogeld.

Dit kan inderdaad een oplossing zijn.
de vloerverwarmingspomp word dan door een temp voeler op de unit van de vloerverwarming aangestuurd.
Dit is niet de oplossing die ik voor ogen heb.
Ketel en vloerverwarmingsunit zitten bij mij naast elkaar.
Wil als de pomp van de ketel loopt ook dat de pomp van de vloerverwarming aangestuurd word.
eventueel kan ik nog een timer plaatsen dat de pomp van vloerverwarming een min of 15 naloopt op moment dat pomp ketel stopt.
Maar waar haal ik de aansluiting uit die ketel van daalderop cube weg.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Hoe onvoordelig wil je het hebben.
Als je de vv-pomp nu gaat aansluiten op de pomp van de Daalderop, zal de vv-pomp dus ook gaan draaien als de Daalderop brandt voor warmwater.
Erg rare situatie!!!

Neem gewoon een pompschakelaar, die zijn daar speciaal voor gemaakt, en nog eens makkelijk te monteren.

Indien je in de bedrading van je cv-toestel gaat lopen knippen, vervalt elke garantie vanuit de fabriek.

suc6
 

Commodore

  • #6
Voor de goede orde ik ga niet knippen in de ketel,
Ketel is door een installateur geïnstalleerd.
volgens deze installateur zou de pomp continu moeten draaien.


Heb de installatie handleiding van de Itho daalderop Base Cube Duo er op nageslagen.
deze ketel heeft twee temperatuur zones.
ik zie op op blz 25 het volgende:
vloerverwarming word rechtstreeks op de lage temp zone aangesloten.
zou dus betekenen dat de vloerverwarmings pomp helemaal kan vervallen.
maar in het tweede schema zie ik mijn situatie met een traditionele vloerverwarmingsset.
op internet zie ik voor de daalderop cube one een uitbreidingsset om een externe vloerverwarmingspomp aan te sturen via K7.


 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Je vvw pomp kan niet vervallen.

Je kunt dat uitbreidings set kopen maar wat kost dat?

Een pompschakelaar kost ongeveer 60 euro
Als de cv leiding naar het vvw verdelertje warm wordt gaat de pomp lopen. Koelt hij af dan stopt se vvw pomp er mee.
Precies dat wat je met dat uitbreidings set ook doet.

Aan jou de keus dus
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #8
De wereld zit vol van die Willy Wortels die maar niets willen aannemen: het woord pompschakelaar is hier al een paar maal gevallen en lost je probleem voor 100% op!! Die installateur is er nog één uit het jaar nul (maar ook daar zijn er nog veel te veel van!)
 

Commodore

  • #9
Bedank voor uw commetaar,

Ik ga voor de vloerverwarmingspomp schakelaar.
maar heb mijn vraag ook aan de leverancier Daalderop
voorgelegd. Voor de cube one is een uitbreidingsset leverbaar, bestaat zoiets ook voor de cube duo.

onderstaande antwoord,
Geachte klant,
Bij een base cube duo moet de LT zone geheel neutraal aangesloten worden,
Dit betekend dat er geen pomp in de verdeler aanwezig mag zijn.
of het systeem niet mag beïnvloeden.

wij hebben hier verder geen opties voor

met vriendelijke groet,


Itho Daalderop Nederland
Support groep


zal de installateur die de ketel geadviseerd en geïnstalleerd heeft nog maar eens vragen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #10
Uit die reactie blijkt dat men bij Daalderop waarschijnlijk nooit gehoord heeft van een hydraulisch neutrale verdeler voor vloerverwarming......
 

Bernhard

  • #11
mvgr bernhard
 

Bernhard

  • #12
. mvgr bernhard
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #13
@Bernhard: Heel terecht dat je hierop wijst !!

Een ongewenste stroming over de verdeler van de vloerverwarming kan op diverse manieren ontstaan. In een aantal gevallen plaatsen we dan ook een 2-weg-klep in de aanvoer van de verdeler van de vloerverwarming.
In dit geval niet in de retour.

Het is wel zo, dat je kunt afsluiten op de aanvoer of de retour, maar ik heb toch een voorkeur voor de aanvoer. De pomp op de verdeler is geen afsluiter. Bij voldoende druk vanuit de CV-ketel (of stadsverwarming) zal er toch een circulatie plaats kunnen vinden.

Bij een zoneregeling op de verdeler van de vloerverwarming houd ik altijd regeling met ongewenste stromingen over de verdeler en adviseer ik meestal wel een 2-weg-klep in de aanvoer van de verdeler. Het openen of sluiten van die klep kan op diverse manieren gestuurd worden.
Dit om een ongewenste stroming over de verdeler tegen te gaan.
En een ongewenste stroming is energieverbruik, want alles wat niet gewenst warm wordt verbruikt energie. Ik zou in alle gevallen een pompschakelaar adviseren

Behalve bij de huidige generatie label-A pompen, maar men blijkt nog vaak erg kortzichtig te zijn en plaatst nog steeds verdelers met een label-B pomp....terwijl dat volgende de huidige EU regels om het energieverbruik terug te dringen, eigenlijk niet meer toegestaan is. (of past men zelfs een pomp toe, die totaal niet voor vloerverwarming geschikt is, maar voor andere doeleinden geproduceerd wordt)

In deze situatie blijft het advies: pompschakelaar!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu