Soms geen heet water

Tolando

  • #1
Hallo.

Ik heb soms met douchen maar een paar minuten warm water en daarna word het lauw.
Ook de gewone kraan beneden houd soms op met heet water en word het ook lauw.
De ene keer gebeurt dit niet en de andere keer pas na 10 minuten en weer een andere keer al naar enkele minuten.

Zal dit aan de cv ketel liggen? Ik heb een Nefit Ecomline HR.
Of kan er een andere oorzaak zijn.

Ik wou het eerst hier vragen voordat er een monteur bij komt maar ik heb er zelf echt helemaal geen verstand van. :-|
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een Ecomline heeft 25 liter heet water op voorraad. Als dit koud wordt, ligt het vaak aan de ventilator. Als deze defect is, wil de ketel alleen nog op laaglast draaien en kan ie de warmwatervraag niet 'bijhouden'.

Een andere mogelijkheid is de boilersensor, maar dan zou je nooit warm water hebben.

Ook de driewegklep is een mogelijke schuldige. Dit kun je herkennen aan radiatoren die warm worden, als je gaat douchen.
 

Tolando

  • #3
Supper bedankt.
Monteur is langs geweest en inderdaad de ventilator was stuk.

Bedankt voor uw andwoord, knap hoor dat u het vanaf internet zo kunt vertellen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
:lol: Dat krijg je als je een paar jaar in 't vak zit...
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu