Advies afvoer hangtoilet

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #21
Ik vind de 2cm erg krap, zeker als de boel gaat werken. Ik zou proberen hem iets verder op te schuiven en er een pvc pijpbeugel achter te zetten om hem te fixeren. Dan weet je zeker dat hij niet gaat verschuiven
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #22
Je zegt dat deze muur vast zit dus je hebt geen glijmiddel op de rubbers gesmeerd.

Afsluiting rubber zit ongeveer 1,5cm er in de sok de kans bestaat dat deze daar gaat wrikken en toch gaat scheuren.

Spie eind van bocht is gauw 6,5cm.

Net wat ik al eerder aan gaf neem 2 bochten evt van 15graden

plaats de afvoer bocht horizontaal en ga met de bochten een sprong maken naar je aan sluiting van Bestaan de T-stuk.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #23
Als de bocht 2 cm in de mof zit, is dat niet voldoende.
Dan zit hij net tegen het rubber van de mof aan.
Dat moet toch minimaal 4 cm zijn.

Als de mof nu bv 6 cm over de buis van de standleiding zit, zou je de mof nog een cm of 2 op kunnen schuiven, zodat de bocht verder in de mof komt.

Zo het nu is, zou ik het risico niet durven nemen, maar andere schijnbaar wel. :(
 

Daams

  • #24
O man... :(
Oké dan maar morgen weer gips platen eraf halen.
Net vandaag dicht gemaakt... Maar goed nu kan het nog.
Op dit moment ziet het er zo uit:
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #25
Gewoon even de voorste platen los halen

je kunt ook het stukje buis wat uit de t-stuk komt goed schoon maken en ontvetten en daar een korte lijmsok op lijmen met een stukje buis waar je de bocht met dubbele mof over heen schuift

 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #26
Het is niet leuk, als alles al dicht zit.
Beter nu even wat extra werk, als dat je straks een grote lekkage hebt.
Nu kun je er nog gemakkelijk bij, straks niet meer.

:wink:
 

Daams

  • #27
Goedendag heren, nou vandaag naar warmte service geweest om de mof/spie en mof op te meten zodat ik precies weet hoe ver hij erin zit. Resultaat: ruim 3 cm over de rubberen ring zitten ze in elkaar verbonden.

Loodgieter die daar aan het inkopen was heeft me nog even geholpen en gerust gesteld. Zou dik in orde moeten zijn! Gelukkig !! :)

Zojuist alles weer dicht gemaakt en zo meteen gaat de tegelzetter weer verder. Resultaat volgt...

Iedereen bedankt voor jullie input. Wordt echt gewaardeerd!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #28
Goed dat je het nagemeten hebt.
Dan moet het helemaal goed komen zo. :wink:
 