Storing E4 remeha avanta 28c uit 2009

Raymond7558

  • #1
Hallo,

Ik heb al een tijdje problemen met onze ketel.
Deze springt telkens op storing E4, heb er onlangs onderhoud op uitgevoerd en de ionisatie pen en de pakkingen vervangen. Ook heb ik de ketel weer afgesteld maar telkens valt hij weer in dezelfde storing. Ketel onsteekt trouwens wel en hij heeft ook wel even vlam maar valt telkens tijdens de vraag van warm water weer uit. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?

Groeten Raymond
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat is de ionisatiestroom?

Is de aarde op de wcd voldoende laag?

Massa verbindingen van de brander nagezien?

Voordruk dynamisch gemeten?

C02(O2) hoog en laag nagemeten?, wat zijn de waardes?
 

Raymond7558

  • #3
Hallo headhunter,

Ionisatiestroom heb ik zo niet gemeten had zo 123 geen meter die micro ampere,s meten kon.
Aarde van de wcd is altijd goed geweest, probleem doet zich pas 5 weken voor.
Massa verbindingen die op de brander zitten lijken goed vast te zitten.
Voordruk dynamisch zo niet gemeten.
CO2 op laag en hoog afgesteld op 8,8% dus daar is niets mis mee.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ionisatiestroommeter zit in de UBA.
Gewoon op + drukken totdat FL in beeld komt, dat is je ionisatiestroom.

Aarde wcd meten, aannemen dat het wel goed is is dodelijk.
 

Raymond7558

  • #5
Zal morgen even kijken, hoeveel moet de ionisatie stroom minimaal zijn? En hoe kan ik de aarde van de wcd meten, is dat gewoon met een duspol te doen tussen fase en aarde?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Als indicatie is een duspol goed genoeg.
Voor de Ionisatiestroom zal je de handleiding even moeten raadplegen.
 

Raymond7558

  • #7
Hallo Headhunter,

Ik heb gisteren nog wat metingen aan de ketel gedaan.
Op de wcd heb ik tussen aarde en nul 0V en tussen aarde en fase 230V, dus dat is wel goed.
Mijn dynamische druk tijdens vollast is 25.7 mbar, dus dat lijkt ook wel goed.
Mijn Ionisatie stroom op laag is 7,3 uA en op hoog 8,5 uA, deze moet minimaal 3 uA zijn dus dat is ook wel goed.
Nu heb ik de afstand tussen de ionisatie pen gemeten deze was iets meer dan 4mm heb deze dus ook iets terug gebogen tot 3,5mm. Misschien dat dat de oorzaak is geweest. Heb de ketel meerdere malen opgestart maar hij deed het nu gewoon. Even afwachten dus.

Groeten Raymond
 

Raymond7558

  • #8
Sorry was vergeten te zeggen dat de branderpakking er 1,5 cm wat bruinig uitzag en ook iets harder was dan de rest van de pakking. Kan dat een mogelijkheid zijn waardoor je doorslag krijgt of andere gekke dingen? Deze had ik namelijk nog niet vervangen omdat die niet bij mijn onderhoud set zat.
 

Panic

  • #9
Daar hebben ze een nieuwe pakking van grafiet voor, deze zal ik zeker nog vervangen.

Maak ook met een schuurpapier/koperborstel de contactpunten tussen de brander en het voordekseltje goed schoon.

Als het daarna terug ga je richting vervanging van je trafo.
 
Status