Hoe dik moet de cementdekvloer over een afvoerleiding?

ErikaA

  • #1
Ik ben een badkamer aan het maken van een slaapkamer. Ik heb de cementdekvloer eruit gehaald. Waterleidingen en afvoerbuizen op de betonvloer gelegd. Nu moet er een cementdekvloer overheen. Liefst zo dun mogelijk. Wie kan mij vertellen wat de minimale dikte moet zijn van deze dekvloer?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Hoe dik zijn de diverse buizen ?
 

Kacheltje

  • #3
Minimaal drie cm dekvloer bij zandcement en maximaal vijf cm. Breng je het dikker aan dan is het niet meer met de hand aan te kloppen tot een homogene massa.
dekking boven de leidingen minimaa twee cm.
 

ErikaA

  • #4
Dat is duidelijk. Dankjewel!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Er zit geen maximale dikte voor een zandcement vloer.
Als de leidingen niet te dik zijn, hoeft er maar een halve cm specie overheen.

Misschien daarom eerst even de vraag van Jan Beantwoorden.
 

Kacheltje

  • #6
Genoemde dikte heeft betrekking op wat je maximaal per keer aan zou moeten houden.


twee cm is echt gebruikelijk boven leidingen, zie link.
bij minder dekking gaat het ten kosten van de sterkte van de dekvloer.
Net wat je wenst.
 

ErikaA

  • #7
Er liggen afvoerbuizen van PVC 40mm op de betonvloer.

Die kan ik dus met een laag van 5cm bedekken, maar dan zit ik geen 2cm boven de afvoerbuis.

Dus, n.a.v. de antwoorden hier, dacht ik het geheel in 2 lagen te doen omdat ik maar 5cm tegelijk kan doen.
Dus eerst een laag van 5 cm en dan nog een laagje van 1cm eroverheen.
En dan de electrische vloerverwarming en tegels.

Ik begreep vanuit de antwoorden op een andere vraag die ik in dit forum heb gesteld dat (rand)isolatie van de cementdekvloer niet nodig is bij electrische vloerverwarming.

Of kan ik het toch beter anders doen?
 

Kacheltje

  • #8
Altijd beter om het wel te doen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Niet eerste een laag en dan nog een dunne laag, dat gaat niet goed.
Waarom een dekvloer niet dikker mag zijn dan 5 cm is mij een raadsel, dat mag best 6 of 7 cm zijn.
De dekvloer boven de pijpen de eerste week vochtig houden om een goede uitharding van de cement te krijgen, ook de rest van de vloer de eerste dagen vochtig houden, vooral boven de afvoer wordt de cement snel te droog wat poreuze/korrelige cement veroorzaakt.
Het is wel goed een wapeningsmatje boven de afvoerpijp aan te brengen of met vezelversterkte cement te werken.
Aan kloppen van de dekvloer is nergens voor nodig,

Een dekvloer krimpt iets na het storten, de krimp is voldoende om het uitzetten van de vloer op te vangen, er hoeft geen randisolatie toegepast te worden.

Lees dit eens rustig door voor u begint.
 

Kacheltje

  • #10
Als je mijn linkje leest dan zal de reden je misschien wel duidelijk worden Jan.
op de gebruiksaanwijzing van kant en klare zandcement staan de aanbevolen diktes ook niet voor niets aangegeven. ....toch?

waarom zouden meerdere lagen onmogelijk zijn?
Als dat zo is zou je nooit een dekvloer op een constructie vloer kunnen aanbrengen.
 

ErikaA

  • #11
Jan,Dankjewel voor de tip om de vloer de eerste tijd vochtig te houden.
Wat betreft de dikte van de vloer: ik hoor graag wanneer jullie het daarover eens zijn :D
Dankjulliewel voor de links, op beide websites vond ik veel bruikbare info!
 

Kacheltje

  • #12
Discussie heeft niet zoveel zin. Er worden genoeg vloeren gelegd die dikker zijn dan 5 cm en ook zonder randisolatie. Het wordt niet aanbevolen om het zo te doen maar mocht je de mogelijkheid hebben het goed te doen waarom dan achterwege laten.

succes met de klus.
 

Kacheltje

  • #13
Nog niet besproken maar het was ook niet direct gevraagd...

Aangezien je op een betonvloer werkt vergeet niet dat bij een gewapende betonvloer een aardingsnet aan te brengen en je even verder te verdiepen in wat nodig is voor de aanleg van je elektra.
 

ErikaA

  • #14
Bedankt voor de tip over electra. Aangezien ik dat nogal risicovol vind in de badkamer heb ik daar een elektricien voor ingeschakeld. Dan weet ik zeker dat dat goed zit :)
 

Kacheltje

  • #15
Nodig hem dan uit voordat je aan de vloer begint, dit voorkomt nieuwe uitdagingen achteraf. :lol:
 

ErikaA

  • #16
Hij komt volgende week de elektra installeren. De vloer staat inderdaad pas op de planning nadat hij geweest is :D
 

ErikaA

  • #17
De badkamer is bijna klaar. Afvoerleidingen gelegd, aardenet en electra aangesloten, cementdekvloer gestort, vloerverwarming gelegd en getegeld.
Aangezien de cementdekvloer op enkele plaatsen niet dikker is dan 2 cm over de afvoer heen hebben we er naast het aardenet ook nog speciale fibers in verwerkt in de hoop dat dat voldoende is om scheuren te voorkomen. De tijd zal leren of dat ook zo is.

Mijn hartelijke dank aan iedereen die geholpen heeft met advies en informatie. Hierbij een paar foto's om het resultaat te laten zien.

Zo zag het eruit voordat we begonnen









Bijna klaar. Binnenkort de foto's van het eindresultaat.
 

ErikaA

  • #18
Hier dan eindelijk het eindresultaat


 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #19
Ziet er leuk uit.
Alleen jammer van de Radiator.
En ook hoop ik dat de slang van de sproeier bij het bad nooit kapot gaat, want die kun je zo te zien niet meer vervangen nu hij zo vast aan de uitloop is gemaakt.
Die hoort eigenlijk anders te zitten, en is ook een speciale slang.
 

ErikaA

  • #20
Ik wist niet dat die slang op een andere manier bevestigd kon worden. Ik zat er ook al een beetje mee dat het niet handig was zo. Nou ja, het is nu zo en laten we hopen dat ie inderdaad niet gaat lekken. Ik ben niet van plan 'm echt veel te gebruiken :-)
Nog hartelijk bedankt voor al je adviezen.
 