Horizontaal T stuk

Kempenaar

  • #1
Hallo,

Ik heb vorige week een WC afvoer 0.5m verlegt met daarin een nieuwe afvoer voor de wasmachine en een wastafeltje. Een soort van S bocht. De afvoer is bereikbaar via de kruipruimte maar met veel moeite. Ik heb daarom gekozen voor een T splitsing die horizontaal geplaatst is (zie foto's) Nu twijfel ik echter aan de constructie. Beter was een Y splitsing geweest maar dat was een stuk lastiger om aan te sluiten.

Mijn vraag is of deze situatie problemen zal geven of dat het prima zal gaan ondanks het niet volgens de regels aangesloten zit.

De foto's laten ook zien hoe mijn Kwaaitaal vloer gerestaureerd is met behulp van stalen buizenframes.


 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Het was beter geweest als T-stuk in de liggende gedeelte in de grond kwam en daar op aan te sluiten.

Nu heb je veel kans op klokken van de leiding en leeg zuigen sifons.
 

Kempenaar

  • #3
Dat leegzuigen zou dan komen door het toilet?
Een beluchter kan het toch voorkomen? Overigens heeft de standleiding een beluchter naar het dak maar dat terzijde.

Als we alleen naar de toiletafvoer kijken, dan lijkt me dat in ieder geval geen probleem. Of zie ik iets over het hoofd? helling is 3,5 graad "goede kant" op.

De liggende leiding ligt onder een laag grond in de kruipruimte. Graven hier is ver van ideaal.
En stel dat ik het zou doen, hoe kan je PVC lijmen in deze vieze omgeving? Er komt altijd wat troep uit.
Of is het dan beter om koppelingen te gebruiken met een rubber erin?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Ik zou het een tijdje aan zien, het is niet ideaal aangesloten maar ik denk niet dat het problemen gaat geven.
Gaat het niet goed dan is veranderen altijd nog mogelijk.
 