Radiator niet warm na omleggen retour

Toby1984

  • #1
Beste,

We hebben hier bij ons thuis een radiator (Radson Integra) onder het raam van wel 3meter lang. Het probleem bij deze radiator was dat deze in de winter maar voor 1/3 warm werd. De hele linker kant bleef koud. Nu had ik mij laten vertellen dat dit een gekend probleem is bij zulke lange radiatoren en dat men hier de retour moet omleggen.
Oorspronkelijk waren rechtsonder warm in (via stijgbeugel naar omhoog) en retour (zie foto)



Wat heb ik nu gedaan:
-Oorspronkelijk voetventiel verwijderd.
-De retour rechtsonder dicht gemaakt.
-Ingang warm behouden, maar met nieuw ventiel.
-Linksonder open geschroefd en hier een nieuwe (retour)leiding onder de verwarming laten lopen en deze gekoppeld met de retour die in de muur verdwijnt. (zie foto)




Na het volledige systeem terug gevuld te hebben met water en alle radiatoren ontlucht te hebben...blijft deze radiator in tegenstelling tot vroeger helemaal koud. De aanvoer van warm water die uit de muur komt blijft nu zelfs koud, alsook de retour.

Ik ben ten einde raad. Wat heb ik verkeerd gedaan.
Volgens de website van de fabrikant van de radiatoren is het perfect mogelijk om de retour om te leggen zoals ik gedaan heb:

https://www.purmo.com/publisher/online-view.php?doc=/docs/INTEGRA_-_NL.pdf&locale=nl-BE

nota:
-Alle andere radiatoren worden warm.
-Zelfs met alle andere radiatoren dicht en deze open wilt hij niet warm worden.
-De kraantjes op de nieuwe ventielen staan open.


Ik hoop dat jullie me kunnen verder helpen.
Alvast bedankt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Volgens mij zijn nu de aanvoer en retour verwisseld
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
Ik vermoed dat de leiding die uit de wand komt, van onder komt. Zoals je het nu aangesloten hebt gaat vanuit de wand de leiding naar beneden en dan weer om hoog naar de retour van je radiator. Hierdoor zit er in dat stukje leiding en de knie een luchtbel.
Je kan proberen alle radiatoren dicht te draaien en alleen deze open. Misschien duwt de pomp dan de luchtbel weg.
 

Toby1984

  • #4
@Obelix2: De warme invoer is nog steeds op dezelfde ingang radiator aangesloten. De oorspronkelijke retour heb ik dichtgedraaid in de hoop dat nu al het water verplicht wordt heel de radiator rond te gaan tot linksonder, wat nu de retour uitgang is.

@Wilibald: Reeds gedaan zoals ook in mijn nota staat.

In de kelder is de hele collector heet, alleen deze ene pex die vanuit de collector naar de grote verwarming gaat is ook koud.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Zit de aanvoer ook wel op de juiste aansluiting. Kan best vanaf begin af aan fout hebben gezeten
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Ik vermoed toch een luchtbel of een verstopping.
Probeer een voorzichtig de koppeling op die knie die de wand ingaat een stukje los te draaien. Kijk of er dan water of lucht uitkomt.
 

Toby1984

  • #7
Volgens documentatie van fabrikant is invoer warm aan binnenzijde

 

Bernhard

  • #8
Zijn de nieuwe ventielen thermostatisch? Dan kan het zijn dat het klepje in het retourventiel door de pompdruk wordt dichtgedrukt. Als door een lange radiator voldoende water wordt gecirculeerd kan deze ook eenzijdig worden aangesloten. mvgr bernhard
 

Toby1984

  • #9
De nieuwe ventielen zijn volgens mij niet thermostatisch.
Er is enkel een kraantje (inbus), maar deze staan open.

 

Bernhard

  • #10
Oke dus geen thermoventielen. Je kan de leidingen met kraanwater doorspoelen. Andere opties weet ik niet. mvgr bernhard
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Volgens mij is het wel een thermo ventiel.
Door het druk verschil kan inderdaad de kan dicht blijven staan omdat deze nu verkeerd om gemonteerd is in de retourleiding.
Je ziet daar aan de buitenkant niets van.
Zet daar eens een ander ventiel in, het liefst een retourventiel zonder knop maar met een chromen dopje.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #12
Ook hebben veel nieuwe kranen een lagere kvs waarde dan oude handkranen.
Een nieuwe kraan in een installatie met oude kranen kan dus wel eens te weinig water krijgen.
 