Verwarming warm terwijl thermostaat uit staat

Petertraag

  • #1
Hallo,

Wij hebben een intergas kombi kompakt hr 22 ketel, bouwjaar 2003.

Sinds enige tijd merk ik dat, wanneer de thermostaat uit staat, een verwarming warm werd bij gebruik warm water. Maar inmiddels begint dit probleem zich te verspreiden en worden meerdere verwarmingen behoorlijk warm.

Nu heb ik een en ander gelezen over de driewegschakelaar en krijg ik daardoor het idee dat dit onderdeel het probleem veroorzaakt. Mijn vraag is of dit de enige oorzaak kan zijn (aan de hand van mijn beschrijving van het probleem) en of deze makkelijk zelf te vervangen is. Op internet zijn een aantal zeer overzichtelijke beschrijvingen te vangen van het vervangen van dit onderdeel, maar dan voor andere typen ketels. Wat dat betreft lijkt het niet heel ingewikkeld.

Hoop dat iemand me kan helpen.

Met vriendelijke groet,

Peter
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een intergas heeft geen driewegklep, dus die kan ook niet stuk :)

Heb je misschien toevallig vloerverwarming?
 

Petertraag

  • #3
Haha, fijn dat die dus niet kapot kan.

Maar we hebben geen vloerverwarming nee. Enig idee wat het kan zijn?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Lopen de cv leidingen vanaf de ketel misschien direct omhoog?

Doordat er geen driewegklep is, kan het water door temperatuursverschil gaan stromen. Wel vreemd dat dit eerder niet optrad...
 

Freekcv

  • #5
Misschien heeft de ts nu pas het tapcomfort ingeschakeld
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Dat mag allemaal niet uit maken, zodra hij op ww gaat
branden, dan hoort de pomp altijd uit te zijn.
Recent ook 1 gehad, bleek uiteindelijk de stromingsschakelaar
voor warmwater te blijven hangen...
Anders moet het een fout in de print zijn dat deze
ten onrechte de pomp aan zet
 

Freekcv

  • #7
Omdat de kk en de hre serie geen driewegklep hebben, kan het voorkomen, als je een bovenverdeling hebt! dat er natuurlijke trek ontstaat. dit gebeurd dan als de tap comfort aanstaat. als de stromings schakelaar blijft hangen, krijg je hele andere storingen.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #8
Dat had ik in 1e instantie ook gedacht, maar geloof het
of niet, schakelaar kan blijven hangen waardoor de
radiatoren ongevraagd warm worden zonder storingsmelding,
was een zomerhuisje en alles beganegrond zonder vvw
wel met tapcomfort aan, bij Intergas vonden ze het ook
vreemd, maar was echt het enige wat vervangen is aan
de hand van metingen....
 

Freekcv

  • #9
Die heb ik sinds de kk in 96 op de markt kwam idd nog niet meegemaakt! Zo zie je maar weer, vele weten meer als 1.
 

Petertraag

  • #10
Ok, had even niet in de gaten dat er gereageerd werd aangezien ik geen melding kreeg via mail. Ik zie een hoop reacties , maar hen geen idee wat en of ik er iets aan kan doen en of het nodig is natuurlijk. Wellicht niet gerelateerd, maar misschien ook wel: onze cv gaat bij het douchen van warm/koud/warm/koud water etc. 'Probleem' lijkt steeds erger te worden. Een monteur heeft er bij de 2 jaarlijkse controle al eens naar gekeken en gezegd dat het komt omdat het een modulerend systeem is en dat er weinig aan te doen valt. Heeft een en ander misschien met elkaar te maken? Bedankt alvast voor alle anwoorden. Overigens heb ik tapcomfort nooit aan staan.
 
Status