3 fasen in modulenkast schuur

Richier

  • #1
Ik wil 3 fasen aanleggen in de schuur en dit via een modulenkast (of iets anders wel netjes) in mijn houten schuur verder verdelen naar onder andere 2 lichtpunten en wat stopcontacten. Allemaal wel waterdicht. de 5 aderige kabel (4 aderig + litz) ligt al richting de schuur.

Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
zonder dat er een bombarie van een schakelkast komt te hangen dacht ik zelf aan een modelunkast met mogelijkheid voor 8 a 10 modulen. Moet ik de kast dan uitrusten met een 3 polige lastschakelaar, waarna ik het in de modulenkast verdeel naar gangbare 220 automaten?

Ik zit te zoeken naar standaard schema's maar kan niets vinden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat voor kabel ligt er naar de schuur?
Hoeveel A is deze beveiligt?
 

Richier

  • #3
Kabel naar schuur: YMvK-as 4x2,5 mm2 + aardlitze
A: (installatie automaat; PLS6-B16/3N) 6kA

In de volgende volgorde zit het in mijn centrale meterkast, allemaal Eaton:
1) Hoofdschakelaar: IS-40/4
2) Aardlekschakelaar: PFIM-40/4/003-A
3) Automaat: PLS6-B16/3N
4) 3 automaten: PLN6-B16/1N

de automaat PLS6-B16/3N loopt naar mijn schuur
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het is niet toegestaan om een 3 fasen aansluiting op te splitsen in afzondelijke fasen zonder tussenkomst van een verdeler.

In jouw meterkast zit er maar 16A B voor, dit betekend dat de maximale groepen in je verdeler 6A kunnen zijn.

Een aardlek voor de voedende kabel i sniet gewenst, deze aardleks moeten in de onderverdeler ivm garanderen van verlichting.
 

Richier

  • #5
Bedankt voor het snelle antwoord.

Ik heb daar wel een aantal houtbewerkingsmachines staan die maximaal 2 kw vermogen hebben, gebruik ik nooit gelijktijdig.

Het was niet mijn bedoeling om de 3 fasen zomaar te verdelen in de modulen kast. Ik wilde graag 1 3 fasen automaat installeren in de modulen kast en maximaal 2 installatie automaten voor verlichting en stopcontact. Maar ik begrijp dat deze dus maximaal 6A kunnen zijn. Kan ik dan wel wat zwaardere apparatuur gebruiken?

Als ik een modulenkast plaats als bijvoorbeeld famatel acqua en deze vul met de zaken die ik nodig ben zoals een installatieautomaat (1x 3fasen en 2x 220 als PLS6-B16/3N en PLN6-B16/1N maar dan de 6A versies b6), verdeeldlokken, ben ik er dan of moet ik er nog meer in zetten of is dit niet verstandig?

En zou ik in de toekomst (niet zelf) de automaat in de meterkast kunnen veranderen in een hoger A?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dit is een kansloze missie.
6A geeft maximaal 1380watt per groep.

Je kabel is te dun om hier zwaarder op af te zekeren.

Zoek maar eens op het forum op :"onderverdeler"
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Advies: De huidige kabel gebruiken voor kracht, en 1 of 2 kabels 2x2.5mm+as bijtrekken voor lichtgroepen. Deze in de hoofdkast zekeren op 16A.
 

Richier

  • #8
Oke bedankt dat betekent alleen maar licht en wat stopcontactjes voor huis tuin en keuken zaken.

Andere vraag bestek technisch gezien als er gevraagd (opgelegd) wordt om 2 aparte groepen te creëren voor een schuur en er wordt 1 krachtgroep aangelegd en zoals ik nu zie gesplitst in 2 dezelfde YMvK-as kabels 4x2,5 (1 gebruik ik niet) op een PLS6-B16/3N automaat (dus de 16A) + nog eens 3 extra automaten (PLN6-B16/1N) aangesloten achter dezelfde aardlek, kom ik dan niet een beetje bedrogen uit?
Of is dit technisch gezien (potentieel stroom afname schuur, niet kostentechnisch) beter?

Ik krijg het kat in een zak gevoel of zit ik mis.
 

Richier

  • #9
Correctie op mijn voorgaande bericht ik heb 2 krachtgroepen die op 2 verschillende kabels naar buiten lopen. helaas wel al compleet andere richtingen op anders had ik hier makkelijk wat mee gekund.

Is de oplossing 3 fasen te laten varen en het op te splitsen voor licht en wandcontactdozen?
 

Richier

  • #10
Nog even wat aan het rondneuzen geweest ik zie dat wanneer ik de PLS6-B16/3N installatieautomaat vervang voor een een PLS6-C20/3N installatieautomaat vervang ik niet in het gedrang kom met de YMvk-as kabeldikte van 2,5mm. Tenminste als ik dit bericht lees.
Als ik het dan verder aan het speuren ga dan zie ik dat achter een C20 misschien wel 2 of 3 x B16 installatieautomaten kunnen, zie dit circuits online bericht.

De vraag is wat is nu werkelijk toegestaan en mogelijk. Ik weet niet in de meterkast klooien, wil ik ook niet, behalve uitschakelen stroom als ik bezig ben :D

Het doel is nu om toch nog mijn apparatuur te kunnen gebruiken, waarbij ik de krachtstroom optie wil laten vallen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Dat zijn regels uit het AREI in NL werken we volgens NEN.

Je kan niet zomaar een C20 zetten vor die kabel, daar gaat nog een berekening aan vooraf.


B16= 48-80A een C20 zit op 100-200A dus selectief gezien kan dat.
Het is alleen de vraag of je kwa kortsluitlengte/circuitweerstand en selectiviteit op je hoofdbeveiliging wegkomt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.