Aansluiten verlichte wipschakelaar

Jorisss

  • #1
Wie kan mij zeggen/helpen hoe ik een verlichte wipschakelaar aansluit.
Ik heb een rood verlichte wipschakelaar gekocht (Wipschakelaar - 2 polig aan/uit - 250v 16a - 22 x 30mm - rood verlicht) waarmee ik een stopcontact wil kunnen schakelen.
Ik heb nu vanuit een centraaldoos, de fasedraad gebruikt als schakeldraad. Dus de fasedraad van het stopcontact is verlengt en daar is de schakelaar tussen gezet.
Het probleem nu is dat de schakelaar rood verlicht is wanneer hij in de uit stand staat en uitgaat wanneer ik hem in de aan stand zet. Precies verkeerd om dus.
Nu heb ik eindeloos verschillende mogelijkheden geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar om de schakelaar verlicht te krijgen wanneer er stroom op het stopcontact staat.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Plaats eens een foto van de manier waarop het geïnstalleerd is en een foto van de aangesloten bedrading. :wink:
 

Jorisss

  • #3
Denk dat een (simpel) schema duidelijker is.
Uiteraard zit de randaarde ook aangesloten.
Dit zit zo aangesloten aan boord zodat er bij gebruik walstroom een stopcontact is waar we wél of niet de stroom kunnen gebruiken.


 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Die lamp wert dan zeker ook alleen als er iets in de wcd zit en de schakelaar uit staat?
Hoeveel contacten heeft die wipschakelaar?
 

Jorisss

  • #5
De schakelaar heeft 4 polen.
Of hij alleen werkt als er een stekker inzit zal ik testen. Daar heb ik niet eerder op gelet.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dan heb ej waarschijnlijk 2 ingangen en 2 uitgangen met daarop de lamp.
Je moet dan dus ook fase en nul op de schakelaar hebben, en dan vanaf de uitgangen naar de wcd.
 

Jorisss

  • #7
Okay, dus gewoon de fasedraad alleen gaat niet werken.
Dan moet ik zien dat ik nog 2 draden bij trek.
Maar waar sluit ik dan wat op aan. Twee bovenste polen fase en twee onderste de nul?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ik heb geen idee, ik zou even meten welke contacten bij elkaar horen, mogelijk staat het ook gewoon achterop het ding.
 

Jorisss

  • #9
Nee, staat niks op, dan had ik het wel geweten.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #10
Volgens mij moet je dan maar 1 draad bij trekken, de nul.
Fase heb je al, die kan je doorverbinden.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
De schakelaar die je gebruikt is een dubbelpolige schakelaar. met neonlampje erin.

De neonlamp zit, als ik het goed heb bekeken, tussen de twee contacten in het midden, contacten 1 en 2.

Zo zou je de schakelaar volgens mij correct gebruiken:



Je zou het schakelen van de nul achterwege kunnen laten, dan moet de nul wel aan de schakelaar verbonden worden, aan punt 2 dus.

Edit (17:02): Let op: ik heb de link naar de pdf gewijzigd. De schakelaar in de nieuwe link komt beter overeen...
 

Jorisss

  • #12
Vandaag "even" draden bijgetrokken en de schakelaar aangesloten zoals bovenstaand schema.
Schakelaar werkt nu zoals het hoort.
Hartelijk dank voor de hulp en adviezen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
Graag gedaan en bedankt voor de terugmelding! :prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu