Afvoer verleggen in gew. betonvloer

Fluks

  • #1
Hallo,

Ik wil mijn badkamer gaan verbouwen.
Ik heb een nieuwe indeling voor ogen hiervoor moeten er wat afvoeren verlegd worden.

Nu is het zo dat de bestaande afvoeren tijdens de ruwbouw in de gewapende betonvloer gegoten zijn. Deze vloer is 200 mm dik.

Nu is mijn vraag of het mogelijk is om hierin te gaan vrezen, ivm betonstaal en andere doorvoeren en vooral de constructie.

Ik wil liever niet de boel eruit slopen en er dan pas erachter komen of het mogelijk is om de afvoeren te verleggen.

Het is natuurlijk mogelijk de afvoeren in een nieuwe dekvloer te leggen, maar hiermee krijg ik een opstap en wordt de badkamer lager. Dit dus liever niet.

Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft of mij kan adviseren
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Wat voor vloer is het? Als het een breedplaatvloer is kan dit in ieder geval niet.
 

Fluks

  • #3
Volgens het bestek is het een massieve betonvloer.
Van onderaf gezien heeft de vloer geen naden.
Woning is gebouwd in 1982
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Ik adviseer, om niet in de betonvloer te gaan slijpen.
Hiermee verzwak je de constructie van de betonvloer.
 

Fluks

  • #5
Bedankt voor de reactie!

Ik ga het in ieder geval niet zelf doen.

Ik neem aan dat als ik het een aannemer zou laten doen zij dan eerst de constructeur zou moeten raadplegen voor advies.
Het is alleen dat er geen werktekeningen meer zijn van de woning, hoe zou de constructeur dan kunnen bepalen over het hoe en wat?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Ligt er soms aan als er een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt op een bestaande riool.
Dan moet je wel in de vloer kappen.
Want het komt vaak genoeg voor dat er lekkage in de vloer zite en dan moet er ook een gleuf in gemaakt worden.

Maar het je moet als het kan beton ijzer laten zitten

de smeerlaag is gauw 4-5cm en eerste beton ijzer zit ook 3-4 cm vanaf boven kant dus je kunt dingen daar wel in kwijt over het bestaande betonijzer.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #7
Henk253 schreef:
eerste beton ijzer zit ook 3-4 cm vanaf boven kant dus je kunt dingen daar wel in kwijt over het bestaande betonijzer.
Dat stukje beton heeft ook een functie (dekking). Dat kan je niet zomaar weghalen.
 

Fluks

  • #8
Ik denk er nu aan om de vloer op te hogen met een cementdekvloer en hierin de afvoeren weg te werken. deze zou zo'n 5 cm dik worden.
Volgens mij is dit ongeveer 100 kg per m2
Oppervlakte is 6m2
Kan de vloer dit gewicht erbij hebben?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Dat begrijp ik wel dat dat stukje functie heeft maar als je er een dunne leiding langs legt en later alles weer aan stort dan is er niet zo veel aan de hand hoor.
Wat had je gedacht bij sleuven frezen in beton voor diverse leidingen.

Ook denk ik dat menig huis omdat er reparatie in de beton vloer zijn gedaan om afvoeren te repareren.
Dus denk dat dat alle maal we mee valt.

doorsnede idee
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Verplaatst naar de rubriek vloeren, is daar beter op z'n plaats.
 

Jes303

  • #11
Beste Fluks, hoe is het afgelopen met deze klus? Ik zit in een soortgelijke situatie en ben benieuwd naar hoe je het hebt opgelost.
 
  • Like
Waarderingen: DaanRoosdorps

Klussen.

  • #12
Hallo Fluks, Ik heb hetzelfde probleem. Hopelijk zit je nog op klusidee. Hoe heb jij het opgelost?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #13
Denk niet dat je na 9 jaar nog een antwoord krijgt.
Beter zelf even een nieuw topic aanmaken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu