Ik zit met een vreemde situatie.

Zojuist was ik bezig om een schakelaar te monteren op een elektrisch rolluik. Hierbij heb ik een fout gemaakt waardoor er een groep (in de meterkast) is uitgeschakeld.

De schakelaar heb ik er weer van tussen gehaald, en daarna de groep ingeschakeld. Dit lukt, maar alle apparatuur die is aangesloten op die groep, werkt niet (dus zal zonder spanning zitten).

Hoe kan dit, en hoe zou ik dit kunnen oplossen?

Hopelijk heeft iemand een helder idee.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Is er ook nog een aardlekschakelaar af gegaan?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
- Aardlekschakelaar ervoor eruit gesprongen?
(in dat geval zijn er waarschijnlijk meer groepen zonder spanning)

- 3 Fasen, 1 fase weggevallen door gesprongen hoofdzekering?
(ook hierbij kun je meerdre groepen zonder spanning verwachten)

- Defecte groepschakelaar (de 'stop')?

Meten is weten... vóór en na de betreffende groep, maar wel voorzichtig in de groepenkast. :wink:
 

De boez

  • #4
Het gekke is dat alle andere groepen gewoon werken. Hieruit trek ik de conclusie dat de aardlek nog werkt.

Het is een normaal 230V stopcontact, dus meerdere fases zijn niet aan de orde.

Ik heb niet aan de bedrading getrokken of dergelijke, dus de bedrading kan ook niet los geraakt zijn.

Het vreemde (vind ik) is, dat de groep (in de meterkast) gewoon ingeschakeld kan worden. Het is zo'n tuimelschakelaar.

Welke conclusie kan ik trekken als er op de betreffende groep, in de meterkast, wel spanning gevonden wordt?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
Groepsschakelaar stuk.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Het is een normaal 230V stopcontact, dus meerdere fases zijn niet aan de orde.
Dat zegt niets over wel of niet 3 fases. Ook bij 3 fase systeem heb je 230 stopcontacten. De groepen zijn dan verdeeld over de fasen.

Maar als alle andere groepen wél werken is dat waarschijnlijk niet aan de orde, tenzij deze groep net toevallig de enige is die aan een bepaalde fase hangt.

Nogmaals: meten is weten: 2 polige spanningstester of universeelmeter, één pool ervan aan de blauwe draad vóór de groepsschakelaar, 1 pool aan de bruine draad vóór de groepsschakelaar. Staat er daar spanning en na de schakelaar niet, dan weet je zeker dat de groepsschakelaar (ik noem dat ding verder gewoon schakelaar) defect is.

Staat er geen spanning vóór de schakelaar, dan zit de fout ervoor...

Staat er wél spanning en niet na de schakelaar: inderdaad schakelaar defect.

Staat er ook spanning na de schakelaar: bedrading (ergens) los of draad zit niet goed in de groepsschakelaar. Heb wel eens meegemaakt dat het op het oog goed zat maar dat een van de draden afgebroken was precies bij de schakelaar.

Wel opletten dat je geen sluiting maakt met de meetpennnen. Daarom isoleer ik het blote deel van de meetpennen altijd zodat er alleen nog aan de punt een contact overblijft. :wink:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Witte of groene ronde tuimelschakelaar? 99% zeker dat deze defect is.
 

De boez

  • #8
Inmiddels is de installateur geweest.

De hoofdzekering was de boosdoener.

Vreemd aan de hele situatie was, dat na verloop van tijd alle groepen zijn uitgeschakeld. Na enkele uren zaten we helemaal zonder spanning.

Bedankt voor de reacties en hulp.
 