Remeha Avanta 24c verwarmt radiatoren bij warmwatervraag

Guido2014

  • #1
Hallo,

Wie kan mij helpen bij het volgende. In ons chalet op een camping merk ik sinds kort dat als ik warmwaterverbruik, vrijwel direct ook de radiatoren verwarmt worden. Ketel geeft geen storing en zodra warwatervraag stopt, stopt ook het verwarmen van de radiatoren.

Ketel: Remeha Avanta 24c (28c of 35c)
Weet niet exact welk type van bovenstaande drie het is. Bouwjaar ketel 2011 (volgens mij)

Graag zou ik willen weten wat dit veroorzaakt, of ik het zelf kan oplossen en als er een vakman nodig is wat de kosten ongeveer zijn.

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Om arbeid vragen of aanbieden, doen we niet op dit forum.

Maar waarschijnlijk is de drieweg klep kapot.

Daar wordt ook al veel over geschreven op dit forum.
 

Guido2014

  • #3
Bedankt voor je reactie. Bij deze aangepast. Is dit iets wat ik eenvoudig zelf kan doen?
 

Panic

  • #4
Je kan luisteren of de actuator (driewegklepmotor) niet continue omloopt, dit kan een defect aan de actuator of print zijn.

De actuator kan het niet goed meer doen, het binnenwerk van de driewegklep kan doorlekken, of een combinatie van beide.
 

Guido2014

  • #5
Beste Panic. Bedankt, maar hooe kan ik horen of de actuator (driewegklepmotor) niet continue omloopt zoals je zegt? Waaran kan ik dit geluid herkennen?
 

Panic

  • #6
Een continue tikkend geluid, ook als de ketel niet in bedrijf is.
 

Guido2014

  • #7
Panic. Nee. Dat is niet het geval. Als hij buitenbedrijf is, is de ketel helemaal stil.
 