Kortsluiting: waar?

Leeuw2

  • #1
Ik heb in de badkamer vier TL-balken. Als ik die aandoe, ontstaat er kortsluiting. Niet meteen maar meestal na een minuut of vijf springt de groep eruit. Als ik alle vier de TL-buizen er uithaal, is er geen kortsluiting. Doe ik in een van de armaturen (maakt niet uit welke) wel een buis, dan is er na een paar minuten wel weer kortsluiting. Waar kan dat zitten? Hoe ga ik dat vinden? Hoe repareer ik dat?
Alle tipgevers vast bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Kortsluiting of een aardsluiting?
wat gaat er exact uit een automaat een aardlek of een smeltzekering?
 

Leeuw2

  • #3
Ik heb geen smeltzekeringen, maar voor iedere groep zo'n knop die omhoog moet staan maar die dan naar beneden schiet. Hoe kan ik zien of dat een aardlek is of een automaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Aan het testknopje dat op een aardlek/aardlekautomaat is.
Of aan de aanduidingen die erop staan.
 

Leeuw2

  • #5
Ik heb maar even een plaatje gemaakt

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Dat zijn aardlekautomaten.

Jij hebt een aardsluiting tussen de blauwe draad en de aarde(groen/geel)
Je meld dat het niet een harde sluiting is dus vermoed dat er ergens vocht tussen zit.

P.S. je hoeft mij niet steeds te quoten, ik weet wat ik heb geschreven.
 

Leeuw2

  • #7
Bedankt voor het meedenken.

Hoe kan ik dat als amateur opsporen en verhelpen?
En ik vraag me (uit nieuwsgierigheid) af hoe het komt dat er geen problemen zijn als er geen buizen inzitten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Omdat er geen stroom loopt daat de nul is er geen spanningsverschil tussen nul en aarde, tenminste te klein om doorslag te geven door vocht.

Armaturen volledig los nemen van het net en 1 voor 1 aansluiten totdat het probleem de kop weer op steekt.'
 

Leeuw2

  • #9
Dus je vermoedt dat het in één van de armaturen zit. Dat ga ik proberen, maar niet meer vandaag. Bedankt voor het meedenken en de tips. Ik zal over een paar dagen het resultaat melden.
 

Leeuw2

  • #10
Het lijkt succes te hebben. Ik heb twee armaturen losgekoppeld en nu heb ik geen problemen meer.
Zou dit de boosdoener kunnen zijn:



Moet ik deze hele armatuur vervangen, of is er een eenvoudiger/goedkopere oplossing?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Dat is een doorgeslagen ontstoringscondensator.Het ding kan eruit en dan functioneerd de tlwel weer maar geeft wat radio storing af.Je kan dat blokje gewoon vervangen.'
 

Leeuw2

  • #12
Is het dom om te vragen hoe ik dat ding los krijg?

Waar kan ik een nieuwe kopen? En is dat duur?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu