Voorzetwand met PIR-platen

Knuppel

  • #1
Ik ga voorzetwanden plaatsen met PIR-platen erin.
Huidige situatie is een spouwmuur, welke niet best isoleert (bouwjaar 1960).

Opzet is metal-stud 75mm, met 60mm PIR-platen. In de vrije ruimte tussen plaat en profiel werk ik de electra weg. Dit is door de leverancier ook zo voorgeschreven.
Afwerking is dampdichte-folie, 18mm osb & 12,5mm gipskarton. Nu zit ik met een aantal vragen waar jullie wellicht antwoord op kunnen geven:

- hoe zorg ik ervoor dat de platen netjes blijven staan, gezien ze niet de volledige dikte vullen?
- platen zijn 1200mm hoog, hoe werk ik de naden af zodat ik geen warmtelekken heb?
- pir kun je niet buigen, hoe krijg ik de laatste plaat er tussen (op het moment dat je geen ruimte meer hebt om je c-profiel te schuiven?
- kan het kwaad om cv-leiding in de luchtspouw achter de metal-stud-profielen te leggen?



Rood is cv-leiding, grijs electra, bruin/blauw osb/gips.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
PIR is niet heel handig in deze toepassing. Want elk naadje lekt warmte. Je moet dan alle naden gaan dichtpurren of opvullen met steenwol.

- Opvullen kan met stukjes isolatiemateriaal, of met PUR
- PUR of volproppen met steenwol.
- Laatste plaat in tweeen delen en naar elkaar toe bewegen
- Dat lijkt me niet. cv. is altijd warm in de winter.

Overweeg om steenwolplaten te gebruiken. Die zijn veel beter naadloos aan te brengen en nog eens goedkoper ook. Voor dezelfde isolatiewaarde heb je wel een dikkere laag nodig: 100mm. Er zijn trouwens nog andere isolatiematerialen. Ook waar al een afwerkplaat op zit, zodat er geen metal stut nodig is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu