Hallo,

Ik wil in onze wasplaats een betonplexplaat tegen de muur bevestigen om later onze cv-ketel en collectoren voor verwarming en waterleiding aan te bevestigen.

Welke schroeven en pluggen kan ik best gebruiken? En hoeveel schroeven?
De plaat wordt 70cm breed en 2m30 hoog. Ze komt tegen een oude bakstenen muur die eerst wordt bezet. De bezetting zal wel een 2 of 3 cm dik zijn aangezien het een oneffen muur betreft. De dikte van de betonplex weet ik nog niet, maar aangezien er wel een gewicht aan komt hangen, mag dat wel een dikke 2cm zijn, niet?

En als laatste vraag: gebruik ik dezelfde boor voor de betonplex en de muur? Nl. een steenboor?

Alvast bedankt.

Toon
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
18mm plaat is prima. Voor het vastzetten zou ik 8mm slagpluggen toepassen. 4 aan elke lange kant moet ruim voldoende zijn. Eerst de gaatjes in de plaat boren met een houtboor, daarna met een lange steenboor door het gat in de plaat in de muur boren. Slagplug erin en klaar is kees.
 

Toonhuet

  • #3
Met dank! Welke lengte van vijzen gebruik ik best?
 