Ik ben voor het eerst een wastafel aan het monteren.


Het gaat mis onder de wastafel, bij het aansluiten van de kranen:

-De koudwaterkraan is goed aangesloten/lekt niet.

-De warmwater-buis blijft maar lekken. Heb het al aantal keer opnieuw vastgezet met knelfitting (wel steeds nieuw ringetje gebruikt)

Hij lekt een heeeeel klein beetje.

Mijn vragen:

Is dit erg?
Hoe verhelp ik dit? Heb al geprobeerd met die hele dunne witte tape (weet even niet hoe het heet).
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Je moet geen tape gaan gebruiken.

het probleem is dat je een knel verbinding op wicu buis(zacht koperbuis) zet, normaal moet er eerst een steun huls in geplaatst worden voor dat je het kunt aan knellen.


 

Bellamy

  • #3
Bedankt voor je reactie. Ik ga dit morgen proberen.
 

Freekcv

  • #4
Allebei je leidingen zijn niet goed! Ik zie op je andere leiding nog een wartel, en nog veel erger!!! Je oude knelring zitten. Hierdoor heeft je nieuwe koppeling te weinig ruimte om goed vast te zitten. Snel veranderen voor deze los schiet.
 

Bellamy

  • #5
Bij de koudwaterkraan: Ik heb de oude knelring/wartel verwijderd en nieuwe geplaatst, tevens een steunhuls geplaatst. Nog altijd geen lekkage.

Bij de warmwaterkraan:
Ik heb met enige moeite de steunhuls in gekregen. Knel ring en wartel eerst eroverheen gedaan, daarna steunhuls. Goed stevig vastgedraaid, maar de lekkage is er erger op geworden. In plaats van 3 druppels per minuut 60 druppels per minuut :(.

Ik heb zelf het idee dat de wiku buis niet helemaal perfect rond is en er daardoor toch nog water langs de steunhuls komt, kan dit?

Iemand een idee hoe ik dit moet verhelpen? Ik weet het niet meer.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Er kan ook een kras of een groefje aan de buiten zijde van de buis zitten, ook zit kort op de knel verbinding een knik bocht in.

hoe heb je dat oude tonnetje er af gehaald?

Toen je de wartel er om deed en het tonnetje toen ging het al zwaar.

of zit de knel gedeelte er niet vergenoeg over heen draai hem eens los en maak er eens een foto van van knel kant.

anders zit er niets anders op om het te gaan solderen 12x3/8 vlak bu/dr
 

Bellamy

  • #7
Er zit inderdaad een hele kleine knik in de buis.

Hierdoor krijg ik de knelring wellicht niet ver genoeg er over heen om zijn werk te kunnen doen. Ging inderdaad al redelijk zwaar om de knelring er überhaupt overheen te krijgen, en na 5mm klemt hij helemaal vast, krijg hem niet verder dan dat

De steunhuls krijg ik er niet meer uit.

De knelring + wartel dus ook niet. Ik heb met WD40 geprobeerd de knelring nog wat verder door te schuiven, maar die krijg ik echt niet verder.

Solderen dus nog de enige oplossing? Hier heb ik geen materialen voor, dus ik denk dat ik het maar ga laten doen :?

Als iemand nog andere ideeën / tips heeft hoor ik het graag :).
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8


snij voorzichtig de zijkant los en snij de isolatie rond om af.

bekijk als daar nog een recht stukje buis in zit.

Zaag dan zo hoog mogelijk in mooi rond stukje buis af.

daar na doe je een nieuwe wartel + tonnetje en je ontbraamt de wicu buis van binnen en druk je steun huls naar binnen en laatste stukje tik je even vast.

nu moet je wel de buis geheel in de knie doen want anders heeft het geen zin en gaat het weer lekken.
 