Stalen afvoerleiding vervangen voor pvc

Roberttv

  • #1

Ik ben bezig met het vernieuwen en verplaatsen van de afvoer van de badkamer. Ik wil het putje op bovenstaande foto vernieuwen en dan door na de wastafel. Deze leiding komt vanuit de muur uit de leiding die van de bovenbuurman kom en weer na onder gaat. Het idee was om hem af tezagen voor het putje en dan verder met pvc te gaan. Is dit mogelijk en zo ja hoe krijg ik de pvc verbonden met de stalen leiding.


Groetjes Robert
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Is dat wel een ijzeren leiding die put is van brons

Zelf heb ik al mijn jaren als loodgieter niet zoiets gezien qua leiding.

hoe zit die put vast dan het is toch een met onderuitloop?

kan je in de afvoer kijken van de put.

ik zag fitwerk voor de put.

Zit er op die plek onder de put ook een koker want er loopt ook een loden waterleiding daar heen.

je kunt pvc hier niet op aan zetten dan moet alles er uit
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Het kan een loden afvoerleiding zijn.
Ik zou alles eruit halen en vernieuwen als dat mogelijk is, ook de eventuele loden waterleiding.
 

Roberttv

  • #4



Nog even wat fotos ter verduidelijking. De put op de foto komt uit de berging deze is reeds vernieuwd want de pvc leiding kon in de standleiding geschoven worden. De put zit bovenop de leiding. Hij komt van de standleiding richting put en direct door na de afvoer voor de wastafel. Ik dacht wel dat het staal was. Kan ik dit doormiddel van een magneet of iets testen wat voor materiaal het wel is?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Dat is staal.
Vreemde constructie.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Dit soort stalen afvoer leidingen, ben ik ook ooit tegen gekomen in een badkamer.
En het schijnt vaker voor te komen, dat er stalen afvoer leidingen gebruikt zijn.
Onze loodgieter heeft daar toen een speciaal koppelstuk voor gebruikt, om over te gaan naar pvc.
Het was een set met een krimp mof met een rubber ring er in, en een soort bitumen kit er bij.

Hij moest dit speciaal bestellen, bij een groothandel.

Dit is inmiddels een jaar of 7 geleden, en nooit geen klacht gehad van de klant dat het lekte.
 