Constant E6 code

Mirwel

  • #1
Ik heb een Remeha verwarmingsketel. Nadat er even de stroom vanaf is geweest kwamen de P en F codes zoals gebruikelijk. Maar nu is er constant een E6 code. Ik druk constant op de resetknop maar de heeft geen resultaat. Wat betekent deze code en wat moet ik nu doen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Type ketel
 

Panic

  • #3
Avanta, trafo of print defect (of de isolatie van je voorplaat, maar dat is wat onwaarschijnlijk)
 

Mirwel

  • #4
Het is een Avanta 28c
 

Handige klussert

  • #5
Kan ook aan je aarding liggen,
welk bouwjaar is deze?
 

Mirwel

  • #6
Geen idee. ben hier 5 maanden geleden in dir huis komen wonen en de ketel hing er al.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Misschien kun je actie ondernemen om erachter te komen hoe oud de ketel is. Bijvoorbeeld op het typeplaatje kijken.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #8
E6 is ten onrechte vlamvorming.

waarschijnlijk zoals obelix reeds aangaf slechte aarde meest voor de hand liggend.

kan ook je ontstekingstrafo of ontsteek kabel zijn.

john
 

Mirwel

  • #9
Ik heb de hele nacht verwarmingsketel met rust gelaten. gisteravond knipperde nog E6 op de display en vanmorgen deed alles het gewoon weer. best vreemd toch?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Dank je John, het klopt WT je zegt. Maar ik wil niet gaan strijken met de eer die mij niet toe komt. Ik vroeg om het type meer niet.
 

Xr8

  • #11
Hoe is het met het onderhoud van het toestel? Je kunt overwegen het toestel onderhoud te laten geven. Laat dan de trafo, ontsteekpen ed controleren. Om de brander zit een pakking heen, van deze pakking zijn diverse typen. De enige juiste is de laatste grafietpakking. Deze zit om de brander heen. Deze pakking kan dit soort storingen geven. Kijk ook naar de drie nokken welke de brander op zijn plek houden daarop kan zwarte aanslag zitten. Ligt opschuren en de branderrand ook goed schoonmaken.

Haal de wisselaar open en reinig deze van binnen, rode pakking vervangen en de ketel af laten stellen op O2/Co2.

Succes.
 

Xr8

  • #12
De E6 storing kan normaal gesproken niet vanzelf oplossen.
 

Handige klussert

  • #13
De avanta branderbus kan er maar op een manier in want er zit maar 1 uitsparing, zit idd een pakking omheen die deze storing geeft. Vandaar dat ik het bouwjaar wilde weten.
 

Mirwel

  • #14
Alles doet het weer, maar vind het raar dat de storing zelf ophield. ik hou het in de gaten en als het weer gebeurd laat ik er toch maar naar kijken
 

Handige klussert

  • #15
Gebeurd vanzelf met dit soort storingen, onderaan de ketel zit een sticker en bovenaan die sticker staat een serie nummer van het toestel. Hier staat ook het bouwjaar in verwerkt.
 

Xr8

  • #16
Serienummer begint met het bouwjaar. De grafietpakking zit alleen in de laatste types. Storing komt met grote waarschijnlijkheid wel weer terug. Heb je een ketel van voor 2006 dan heb je een ontsteekpen met bougiedop. De latere types hebben een ontsteekpen met een draadje eraan.

Het probleem kan ook ontstaan door een slechte aarding van de ontsteektrafo. Deze trafo zit vast met een schroefje met kartelring. Het wil ook helpen deze kartelring tussen de trafo en bevestigingsplaatje te zetten.

Succes.
 