Geen expansievat reden drukverlies?

Stifort

  • #1
Hoi iedereen,

Ik ben nieuw op dit formum want ik heb een vraagje met betrekking tot mijn CV-ketel.

Recent kocht ik een appartement. Elk appartement in het gebouw heeft zijn eigen CV-ketel.

Ik woon er nog niet en een drietal weken terug had ik de loodgieter gevraagd om de ketel even na te kijken (conformiteitsattest afleveren) en bij te vullen. Druk stond maar op 0,4bar.

Loodgieter heeft deze bijgevuld tot 2bar maar nu, een drietal weken later, is de druk al gezakt naar 0,7bar.

De loodgieter zei wel dat hij nergens een expansievat zag. En effectief, nergens naast de ketel of ergens anders in het appartement is er zo’n rood expansievatje te bespeuren. Kan dit de reden zijn voor het verlies aan druk?

Alvast bedankt voor jullie reacties !
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zonder vat gaat de overdruk beveiliging direct open bij verwarmen.
Zo'n ding moet in de installatie zitten.

Wat is het merk ketel? Sommige merken hebben zo'n vat ingebouwd zitten.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
België?
Misschien ingebouwd vat in de ketel?
 

Tumkie

  • #4
Merk en type ketel , eventueel serienr ...
 

Stifort

  • #5
Het betreft een Valliant AtmoTec (bouwjaar 2004)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
België?
 

Stifort

  • #7
Yeps, belgië :)
 

Tumkie

  • #8
Dan zit expansievat waarschijnlijk aan achterzijde van toestel .
2004 ? Dan meer dan waarschijnlijk defect ... gewoon extern eentje bijhangen in de retourleiding . Komt goedkoper uit ...
 

Stifort

  • #9
Hey iedereen,

Bedankt voor de reacties.

Bijkomend vraagje: mijn appartement is gelegen op de 4e verdieping. Nu blijkt dat de mensen van het appartement op de 2e, 3e en 5e verdieping hetzelfde probleem hebben. Ook bij hen loopt de druk terug in een drietal weken van 2 naar 0,5bar. Zij vullen hun ketel dus regelmatig bij.


Elk appartement heeft een eigen cv-ketel en een aparte watermeter in de kelder. Niemand heeft een extern expansievat.

Wat kan de verklaring zijn van het drukverlies?

Alvast bedankt !
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Expansievat defect. En dat zit in de ketel.
 