Klik aan Klik uit dimmer met knipperende spotjes

Timdemooij

  • #1
Ik heb een Ikea lamp (Fuga) met 4 halogeenspotjes op een dimmer van klik aan klik uit aangesloten (ACM-100 multi).

Echter, een paar keer per uur gaan de spotjes gigantisch knipperen. Als een stroboscoop, heel vervelend. Problemen doen zich alleen voor als de lampen gedimd zijn, op 75-100% zijn er geen problemen.

- Klik aan klik uit heeft me 2 x een andere/nieuwe module opgestuurd, dit maakte geen verschil.

- Ik heb een 0,22 uF MKP condensator geplaatst over de L/N draden, ook dit maakte geen verschil.

- Ik heb verschillende lichtbronnen geprobeerd: halogeen, ledspotjes. geen verschil te merken.

- Ik heb geen randaarde

Heeft iemand enig idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen. Is het ruis om het electriciteitsnetwerk en wat kan ik er aan doen, een andere condensator plaatsen? Alvast hartelijk bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ik heb hier met een aantal budget dimmers dat ze reageren op TF stuursignalen op het lichtnet.
Het knipperen valt dan samen met omschakelingen van het dag/nacht tarief, straatverlichting enz.
De verstoring duurt dan maximaal 24seconden per keer.
 

Timdemooij

  • #3
Ik ben er inmiddels achter dat het inderdaad de TF stuursignalen moeten zijn.

Zou het ook met een condensator op te vangen kunnen zijn?
 

Erdna

  • #4
Bij toepassing van de klikaanklikuit dimmers wordt gewaarschuwd voor dit effect. Zelf heb ik de dimmer toch aangeschaft en zag inderdaad het knipperen en bij uitgeschakelde toestand selfs flauw oplichten van de spaarlamp. Opgelost door direct over de aansluitdraden van het lichtarmatuur een condensator van 0,047 uF (min. 250 V, liever hoger)te plaatsen. Het probleem is volledig opgelost. De condensator zorgt, bij de aangesloten wisselspanning voor een "lekstroom" waardoor de dimmer zijn werk blijft doen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Maak daar eens even 450v minimaal van, 250v is te laag, de Top van de wisselspanning ligt op ca 327v.
 

Erdna

  • #6
Mee eens, ik had (door gebrek aan de juiste waarde) twee in seriegeschakelde condensatoren van elk 250 V.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik vraag me alleen af of die condensatoren het TF probleem oplossen, lijkt mij nl. van niet.

De condensatoren lossen het niet geheel uitgaan van spaarlampen(nagloeien) en opflitsen als ze uit staan wel op.
Maar TF stoorpulsen lijkt mij van niet.
 

Erdna

  • #8
Is inderdaad moeilijk te voorspellen, het is wel een hoogfrequent signaal en dat wordt in principe kortgesloten door een condensator. Maar de dimmer zit in dat geval nog voor de condensator. een RC netwerk over de dimmer is te proberen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu