Kan/mag ik in de groepenkast een hele groep schakelen met een schakelklok (Legrand Microrex D11) op dinrail. Hoe wordt dan de aansluiting op installatieautomaat (ABB HAF 0025-060)? Bij voorbaat dank!
The headhunter
Specialist Elektra
#2
Ja dat mag als de contacten de belasting aan kunnen.De meeste klokjes hebben een nogal zwak contact dus een relais extra is wel aan te raden.
Overigens vwb de rubriek, misschien valt dit onder elektra?
Dank je wel, Headhunter. Schakelklok mag worden belast tot 1000W, maar relais is veiliger. Nu een moeilijke vraag: kan een dhz´er, met gezond verstand, zoiets zelf aansluiten, of toch maar een vakman? Is er een schemaatje voor aansluiten klok+relais?
Opnieuw bij voorbaat dank.
The headhunter
Specialist Elektra
#4
Als de klok maar 1000W mag schakelen dan mag je groep maar 1000w kunnen leveren.