Koudwaterleiding stroom door bij aansluiten Thermostaatkraan

Kaderhussain

  • #1
Ik heb een Hansgrohe Ecostat E thermostaatkraan gekocht en geprobeerd deze aan te sluiten. Waterleiding afgesloten en oude douchekraan losgehaald. Er waren al S koppelingen in de muur en deze laten zitten.

Hierna de thermostaatkraan aangesloten en vastgedraaid. De waterleiding een klein beetje geopend en er stroomt dan heletijd water van de koudwaterleiding door.

Als ik de huidige kraan weer aansluit, heb ik dit probleem niet..

Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Misschien kraan defect.

dus als je kraan open draait stroomt er alleen koudwater er uit dus ook geen warm water?

zitten warm en koud allemaal wel op goede plaatst.
 

Kaderhussain

  • #3
Nee aan de rechterkant van de aansluiting spettert water als ik de waterleiding weer beetje open draai. Aan de rechterkant is de graden in te stellen.

Het lijkt alsof de kraan water blokkeert en niet door laat.
Zit in de kraan dan iets dat het blokkeert?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Er zitten wel keer kleppen in maar die moeten het door laten plaats even een foto van je kraan.

soms wil het ook wezen dat er plastic stopjes in de kraan wartel zitten.
 

Kaderhussain

  • #5
Het lijkt wel erop dat er plastic stopjes zijn..
Zie foto's.



 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Als je ze gewoon kunt in drukken dan zijn het keerklepjes.

Anders ga hem evt ruilen voor andere garantie
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
Dat zijn inderdaad de keer kleppen.
Maar ik begrijp het verhaal niet helemaal goed, waar spettert het water dan uit.

Gebeurt dit ook, als je de waterleiding helemaal open staat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu